低压断路器的分励脱扣器、欠压脱扣器、电磁脱扣器、热脱扣器的作用分别是什么?

如题所述

1、低压断路器分励脱扣器,顾名思义就是用来分断开关用的,当分励脱扣线圈通以额定电压时,断路器分闸。

2、欠压脱扣器就是用来做欠压保护的,当线路电源电压低于欠压脱扣器的电压时,断路器自动分闸,再次来电时需要重新合闸。

3、电磁脱扣器是脱扣器的一种,它只提供磁保护,也就是短路保护。

4、热脱扣器的作用主要是用来做断路器的过载保护的,当断路器过载时,热脱扣动作,断开断路器。

以上这几种脱扣器,一个普通的万能式断路器都具备这些保护功能。

扩展资料:

分励脱扣器额定控制电源电压一般为交流230V\400V或直流220V,当电源电压值等于控制电源电压的(70%-110%)之间的任一电压时,则在断路器的所有操作条件卜分励脱扣器都能使断路器脱扣断开。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣、跳闸后要再扣一样,这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除上合下分两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置,所谓再扣就是将把手从中间位置扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

参考资料来源:百度百科-分励脱扣器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
低压断路器分励脱扣器,顾名思义就是用来分断开关用的,当分励脱扣线圈通以额定电压时,断路器分闸。
欠压脱扣器,顾名思义就是用来做欠压保护的,当线路电源电压低于欠压脱扣器的电压时,断路器自动分闸,在次来电时需要重新合闸。
电磁脱扣器是脱扣器的一种,它只提供磁保护,也就是短路保护。
热脱扣器的作用主要是用来做断路器的过载保护的,当断路器过载时,热脱扣动作,断开断路器。
你以上说的这几种脱扣器,一个普通的万能式断路器都具备这些保护功能。追问

没有说清楚,各脱扣器的作用是什么?(比如失压保护、过电流保护、短路保护)

追答

你好,我说的就是他的作用啊!
你可以到百度百科里查看。里面说的很详细。
如果我详细说,在打500字也说不完。

追问

过电流保护

追答

过电流保护什么意思,具体点。

追问

分励脱扣器装在断路器(框架式空气断路器或者塑壳断路器)脱口机构上,当分励脱扣器通过电流时,会动作顶开断路器的脱口机构,使断路器跳闸。

追答

这东西我弄过,你一下问了几个。我每个只好简单点答了。

追问

是呀!其实就是几种脱扣器起什么保护分不清,容易混。比如哪些是过电流保护、欠压保护、短路保护等。不要那么详细,不过理解就好了,谢谢啦兄台!

本回答被提问者和网友采纳
相似回答