脱扣器、继电器、空气开关、接触器、熔断器、隔离开关、断路器有何异同?

功能大同小异,而具体有何差别希望得到解释,谢谢。知道这问题有点邪,所以回答好的我会追加分数,辛苦了

功能大同小异?绝对的错误!!!!!!!!
上面回答的都太教科书了
按我个人理解回答,仅供参考

1 脱扣器
顾名思义低压的“脱扣”,对应于高压的 “保护”,主要是在故障时发出跳闸命令,使得配套的开关跳闸,防止事故扩大。类型很多参照前面,现在电子脱扣器应用的越来越广泛。
2 继电器
二次回路中用的,可以理解为得电或失电后,位置状态会发生变化,从而控制回路的通断,或者输出节点给其他回路。
3 空气开关
ACB-air circuit break,这就要说到开关的灭弧介质,字面上理解 空气开关
灭弧介质就是空气 对应于真空开关之类。
4 接触器
有些场合需要频繁的投切电源,对开关的损坏太大,因为开关的触头是有寿命的。这个时候就用接触器来控制回路的通断。
5 熔断器
熔断器 字面理解 采用了熔丝保护 靠熔丝的熔断来起到保护作用。熔丝知道嘛?老式的闸刀开关那个保险丝。老式的闸刀开关也算是熔断器
6 隔离开关
隔离开关 不具备灭弧能力,但是可以看到明显的断点,在操作中是很有作用的。由于开关的分合,往往是肉眼看不见的,从人心理角度来说,总觉得不踏实,于是在断开开关后,断开隔离开关,肉眼可见明显断点,心里就踏实了。
7 断路器
灭弧 快速切断电流 无论是正常工作电流还是故障电流。至于为什么要灭弧
三言两语讲不清楚,只需知道如果不灭弧,将会对设备乃至系统电网产生不可估量的损失。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-20
呵呵,提问够多的。实际上这些东西在教材上是有明确的定义的。
或者可以参阅相关国家标准。这些元器件均在GB14048标准族中有标准定义。

下面简单介绍一下:

1.脱扣器与继电器
两者的原理相同,都是通过线圈的通断电实现动作功能的。
区别在于:脱扣器的输出信号为机械动作信号;继电器的动作信号为电气信号。
简单来说:
脱扣器通过动铁芯传动,用于开关跳闸或安全闭锁;
继电器通过动铁芯传动,使继电器自带的触头分合状态发生变化。
可以认为:继电器是由脱扣器和若干组继电器触头组成的。

2.断路器和隔离开关
两者都用于电路的通断控制。
区别在于:断路器既可分断额定电流,也可分断短路电流;
隔离开关只可分断空载电路,或通过配置灭弧附件分断额定电流。
两者各有好处:
断路器的电路保护功能完善,但一般不具有明显断开点,一般不能用于检修断口使用;
隔离开关对电路基本没有保护功能,但具有明显断开点,主要作为检修断口使用。

3.断路器和熔断器
两者都用于对电路的保护。
区别在于:
断路器的保护功能更全面,且跳闸后可反复使用,但跳闸速度较慢,一般为几十ms级;
熔断器只能使用一次,熔断后需更换,但其熔断速度非常快,一般为μs级。
一般情况下,断路器作为主保护,熔断器作为后备保护;
熔断器较便宜,也可用于经济水平较低场合的主保护。

4.断路器和接触器
两者都用于对电路的通断。
区别在于:断路器用于对电路的不频繁通断;接触器用于对电路的频繁通断。
并且:断路器对电路具有保护作用,而接触器没有此功能,其开断短路电流能力非常差,因为其分断速度很慢,一般为几百ms级。

5.空气开关
上述其它名词均为电气元件的规范名称。而空气开关不是,仅为俗称或通称。
广义上说:采用空气作为隔弧、灭弧介质的开关均可称为空气开关。在这个意义上,低压空气断路器、压气负荷开关、隔离开关都可称为空气开关。
狭义上讲:专指低压空气断路器。
另外:国外所称air circuit-breaker,专指低压框架式断路器。
第2个回答  2009-07-20
脱扣器就是一个线圈吸合自保不断电,继电器,触点小和少,不能根接触器一样过大电流,继电器主要是控制小的电器和起到控制别的接触器.空气开关就是送电和断电,接触器是为了频繁启动和人身安全,因为它是二次送电就是短路也不会伤害到人体.,熔断器就是早期的保险丝,几乎已经过时,..,,,,隔离开关应该是高压断路器或者是大的刀铡.不常用的......断路器和空气开关一样都是停电送电,就是一个设备两个名字而已
第3个回答  2009-07-20
脱扣器是电源开关合闸机构里面的机戒与合闸触点接触联动的一种机械联锁装置.
继电器是在电气线路里起传导执行电压或信号作用的电气元件.
空气开关是利用空气来灭掉合闸瞬间产生的电弧.触点在灭弧罩里.
接触器是起与电气设备如电机等直接连接的元件.
溶断器说白了就是起保险丝的做用.
隔离开关与负荷开关之间或与来电方向设置的一种开关叫此开关.
断路器与隔离开关是起同样作用.上述问题可在电工书里找到答案.我说的仅供参考.
第4个回答  2009-07-20
脱扣器是断路器里的元件。
空气开关就是是断路器,可以带载分荷。
继电器可以增加触点。
接触器是接通和分断负载的。
熔断器就是保险丝,起限流作用。
隔离开关也是分断电路用的,但不能带载分荷,只能空载分荷。
断路器同空气开关。
相似回答