低压脱扣装置配置原则
低压脱扣装置
是什么
答:
低压脱扣装置(分励脱扣器),一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸
。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器;把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl...
低压
断路器的选用条件?
答:
1. 断路器的类型和保护形式的选用需根据线路的保护要求来确定,例如框架式、装置式或限流式等
。2. 断路器的额定电压UN应不低于被保护线路的额定电压。3. 断路器欠压脱扣器的
额定电压应与被保护线路的额定电压相匹配
。4. 断路器的额定电流及其过流脱扣器的额定电流应不低于被保护线路的计算电流。5. ...
低压
断路器电压
脱扣
器的选择
答:
一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压
; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25; (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
为什么
低压
断路器的过电流
脱扣
器要与导线允许电流配合
答:
为保证前后两低压断路器之间能选择性动作,
前一级低压断路器宜采用带短延时的过流脱扣器,后一级低压断路器则应采用瞬时过流脱扣器
,而且动作电流也是前一级大于后一级,至少前一级的动作电流不小于后一级动作电流的1.2倍。对于非重要负荷,保护电器可允许无选择性动作。
什么是
低压
断路器低压断路器使用注意事项
答:
在低压断路器正常工作时,分励脱扣线圈公励
。不通电,衔铁处于打开位置。当要实现远距离垛作时,可按下停扣线圈 止按钮或在保护继电器动作时,使分励脱扣线圈通电,其衔铁动作,使低压断路器断开。电路中串联的低压断路器常开辅助触点,是使分励脱扣线圈断电时用的。必须指出的是,并非每种类型的断路器...
2、
低压
断路器有几种
脱扣
方式?相应的脱扣电流如何整定
答:
双金属片
脱扣
(过载长延时):要求1.3倍的额定电流流过时2小时内动作。电磁脱扣(短路瞬时):一般为10倍的额定电流时瞬时动作。欠电压脱扣:70%Ue时断路器脱扣。
低压脱扣装置
一般安装在哪些
答:
安装在
低压
断路器内,
脱扣
器与衔铁相连的拉杆和断路器的脱扣杆之间留有一定的间隙。
低压
断路器的选用
原则
有哪些?
答:
2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极
低压
断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ m。。 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁
脱扣
器的额定电流IN...
如何对断路器进行整定?
答:
2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器 2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器
脱扣
器上动作电流值、动作时间值三、
原则
1、保证可靠保护:⑴
低压
断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路...
低压
配电系统中双金属元件的设计注意要点
答:
在
低压
电器的世界里,双金属片作为热脱扣元件的核心,尽管电子脱扣器的崛起对它构成了一定挑战,但在中、小电流等级的电器中,其结构简单、成本低廉、工艺易行的特性,使其在电子式
脱扣装置
中依然占有重要地位。例如,平直形和U形条片用于直线运动,碟形圆片则适用于精密微小运动,而螺旋形元件则适用于...