无功补偿电容柜的问题!!!请教高手!!!(急!)

我厂变压器315K,电容柜14Kvar*16,无功补偿仪8路,每路14Kvar*2。目前只投入一半负荷时,总电流A500、B400、C450,补偿仪8路全投,因数表指示0.82。厂内负荷夜间不用,只有白天用。请教是不是会被罚款啊?如果会罚款,那该怎么办啊!是什么原因啊?电容柜每组电流40A左右,是不是不合理?是不是晚上不用,变压器空载所至。望高手给予详细指教(急盼),先行谢过!提前祝春节快乐!!!
电容是新更换的16块14Kvar电容,目前厂内设备只有一半在投入运行,剩下的年后投入。现在总电流峰值A相500安、B相400安、C相450安。厂内设备都是电动机,加热装置等。

变压器315KVA 按30%补偿量计算 需要补偿大概100Kvar 而你全投已经超过这个很多了,功率因数按理说应该在0.9以上了.可能是补偿电容有坏的,或者是你们公司感性负载太大吧.以下是从相关问题那复制过来的看对你有帮助没.
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。

电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。

供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;

你现的无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了,建议只用4台14Kvar的电容,其它的就不要了,总补偿量为56Kvar,也就近似了,能够满足要求。

要想提高功率因数,就要使电能表的“正向”和“反向”无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将4台14Kvar电容器分为4组,功率因数低于0.9时,就多投入一组,功率因数高于0.98时,就少投入一组。

由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装“功率因数自动控制装置”,厂家很多,你可以在网上查,由“功率因数自动控制装置”自动投切4组电容,保证你的功率因数在0.9以上,就能受到奖励了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-01-29
现在有三相分别补偿的电容柜。而且,比较流行自动或动态补偿器。夜间尽量还是不要过补偿的好,免得发生电网系统谐振。
第2个回答  2008-01-25
你先告诉大家,你检查电容器都完好吗?
第二,你公司的负载性质怎么样?有没有会产生谐波的设备。
现在你可以告诉大家你有没有过补偿??
你的补偿是自动的还是手动的?
还有你的三项电流怎么会差那么多?
你现在可以做的是
1.调整三相电流的分配。
2.察看有没有过补偿的现象?
第3个回答  2008-01-24
工业要求应该没达到
第4个回答  2008-01-24
建议再投入100Kvar