无功补偿电容柜的问题!!!请教高手!!!(急!)

我厂变压器315K,电容柜14Kvar*16,无功补偿仪8路,每路14Kvar*2。目前只投入一半负荷时,总电流A500、B400、C450,补偿仪8路全投,因数表指示0.82。厂内负荷夜间不用,只有白天用。请教是不是会被罚款啊?如果会罚款,那该怎么办啊!是什么原因啊?电容柜每组电流40A左右,是不是不合理?是不是晚上不用,变压器空载所至。望高手给予详细指教(急盼),先行谢过!提前祝春节快乐!!!
电容是新更换的16块14Kvar电容,目前厂内设备只有一半在投入运行,剩下的年后投入。现在总电流峰值A相500安、B相400安、C相450安。厂内设备都是电动机,加热装置等。

第1个回答  2008-01-24
照你所说
我可以判断:
1、电容器正常工作
你电容器28KVAR一组,28X1.44=40.32A
所以,你实际测量的40A是完全正常的工作电流。
2、你说的ABC相电流误差的问题,应该在正常范围之内。
电容器组在工作时受电压影响很大,自身电容值稍有偏差就会导致三相不平衡。你可以去逐一测量每一个电容器,都相差不大就没问题。
3、你所说的你315KVAR的变压器配28X8=224的电容器组,是完全没问题的。但是功率因素都还没达到0.85。你应该统计一下你们的负荷情况了,是不是负荷太大超过变压器负荷了。变压器长时间过太大(超过1.2倍)有一定安全隐患。最好检查下。

PS:
1、"目前只投入一半负荷时,总电流A500、B400、C450" 这句话我没理解,能说清楚些么
2、2835所说按30%取补偿容量我不赞同。
3、2835所说功率因素0.9和0.98我不赞同。本回答被提问者采纳