无功补偿电容柜 ,电压取样只需取其中两相,为什么?

为什么不可以取其中一相电流和电压?
可以这样选吗 A相电流,A相B相电压

呵呵
只取两相,是为了节省仪表成本。
这种做法,历来已久,它是建立在三相基本平衡的理论基础之上。在三相基本平衡的时候,可以通过一个跨相(A-B,B-C,C-A,等等任意一组,做一组,称之“跨相”)的电压,和另外一相的电流(前述的跨相,对应C、A、B相电流),即可测出整个的功率因数,测出了功率因数,就可以决定电容柜中电容器的投切控制了。
对于三相不平衡时,这种测量方式的仪表,会出现较大的差错,必须使用直接测量三个电压和三个电流的数据。称之全采样。

除你现在使用的采样方式之外,也可以只对一相的电压电流采样,我们称之为“220V"型的,或”同相型“的。它就是采A相的电压和电流(也可以其他相)。
采跨相电压和另外一相电流的,我们称之为:380V型,或跨相型。

跨相接法中,不能用A相电流+AB相电压,必须跨相,就是用A相电流,BC相电压追问

就是想知道为什么必须跨相啊?

追答

呵呵
必须跨相,是因为产品是按照跨相的电压矢量参数设计的。早期留下来的接线习惯而已。
目前也有不跨相的产品,但是因与习惯不同,使用时产品发说明书都会特别说明。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-21
其中两相是测线电压和电流,因为三相电容是平均对称设置的,三相一致,可用一个来代表。
为何不取相电压,一个可能是角型接线,无法取零线,再有就是直接取线电压,不用取相电压再换算了。
第2个回答  2021-08-12
取A相电流,B、C相电压,是因为设计的时候里面就是这个计算思路,取B、C相电压,然后根据两相的相位推算A相电压相位,再根据A相电流相位得到相位差φ,就可以得到功率因数cosφ了。
如果设计的时候思路就是同相电流、电压,那取A相电流和电压也是可以计算出φ和cosφ的。
前提条件是三相平衡,三相相位相差120°,否则算出来的也是不准确的。
第3个回答  2012-02-21
电压取两相的是因为该自动控制器的控制电压是380V,其中一相电流和电压的是自动控制器的控制电压是220V
第4个回答  2012-02-22
不可以,那样就不嫩计算出准确的功率因数了追问

为什么 不是有两相就能测出第三相吗 为什么要和电流 错开

追答

无功功率的计算就是要求的矢量,可以看无功电度表内部电压线圈和电流线圈就是相位错开的