无功补偿电容柜供电后保险就断 是二次保险。
我已经解决。原来是接触器的线圈不够好用。阻止太小引起的。谢谢楼上的老师们的指教。
举报该问题
推荐答案 2011-10-14
检查一下,看看有没有短路的地方,供电后保险就断应该是电流过大,看看是不是短路了,用表量一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnvxnv9nn.html
其他回答
第1个回答 2011-10-14
无功补偿电容柜供电后保险丝就断有几种可能:
1 电容击穿严重,造成短路,这种情况一般电容器会发生鼓包。
2 保险丝设计偏小,电容器在投入工作时超过保险丝的耐流值而熔断。
3 电容柜内部出现短路现象,可仔细检修。
4 不知电容柜可有串电抗器。可能是由于谐波电流过大导致系统发生谐振,
烧断熔丝。
我所了解的可能情况就这些,具体的要现场查看过才清楚。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-10-14
1。补偿电容出现短路了,应该尽早更换。
2。补偿柜内安装的导线出现问题,导致短路了。
希望可以帮到你。本人专门从事这方面的工作。如果在广州深圳或周边城市,可以电话联系或上门检测。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-10-14
检查一下电容。。。
相似回答
无功补偿柜
烧
二次
线路
保险
咋么回事
答:
电流过大,关闭
补偿柜
并检查
电容器
。
无功补偿电容柜供电后保险就断
答:
是不是
电容器
短路了还是
保险
丝太小了,前者可能性很大
电容柜补偿
控制器
保险
装上2小时就坏?
答:
1、补偿器内部软故障
,它可能不影响补偿器的工作,但是出现自身功耗增大,导致烧保险。2、电网电压波动,导致补偿器内部工作电流增加,最后烧保险。3、可能电网有较大谐波,导致补偿控制器烧保险。………等等。补偿器不工作是个要命的问题,建议你及时找补偿器厂家解决吧。否则罚款很大的。具体是那种问题...
...以下这些是
电力
设备,哪些是一次设备,哪些
是二次
设备???
答:
1 一次设备:主变、并联电容器装置、无功补偿配电装置、断路器、隔离开关、GIS、互感器;2
二次设备:主变压器保护、电能质量检测柜、图像监控系统、PCM设备、电能表、电能计量系统、加密认证网关
;3 开闭所:包括了一次和二次设备;4 防火墙:土建设施 ...
电容柜
,补偿这些都是什么意思啊?
无功补偿
,有功补偿什么意思?
答:
这些是工厂供电的专用术语,
电容柜
主要用来做功率因数
补偿
用的,工厂供电的损耗主要讨论线路功率损耗,和变压器的功率损耗,线路的功率损耗有有功损耗和
无功
损耗,有功损耗是线路中电阻的损耗,无功功率是线路中电抗的损耗,变压器的损耗也包含有功损耗和无功功率,有功损耗主要是铁损和铜损,无功功率主要是一...
配电
柜
为什么要进行
电容补偿
?电容补偿有何作用?如何补偿?
答:
1、
电容补偿就是无功补偿
或者功率因数补偿,电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的。它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。2 、电容补偿作用:配电
柜电容
补偿的电容和负载是并联连接的,
电容就
和电库一样。当负载增大时,由于电源存在...
大家正在搜
无功补偿柜就是电容柜吗
电容柜与无功补偿柜的区别
无功补偿电容柜电路图
无功补偿柜电容容量计算
无功补偿柜电容
无功补偿电容柜合闸顺序
无功自动补偿电容柜
高压无功补偿电容柜接线图
无功补偿电容柜实物接线图
相关问题
无功补偿柜断开后又立即投入电容会有什么问题?
电容补偿柜总是烧保险,是怎么回事
无功补偿电容经常坏怎么解决?
无功补偿柜在刚开始使用时正常显示0.95左右,过了一会自动连...
功率补偿柜电容用多久后得换掉无功补偿柜电容
我单位的无功柜更换了电容,前面一个星期工作正常,后发现无功补...
为什么电容柜是对电网无功补偿?
更换无功补偿的电容需要放电吗