66问答网
所有问题
当前搜索:
煤气放散管阀门的设置要求
设置
和使用
煤气
吹刷
放散管
有哪些
要求
?
答:
在安装使用放散管时应符合以下要求:(1)
厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上设置的放散 管,其管口应高出房顶4米
。厂房很高而且放散管又不经常使用时, 放散管口可适当降低,但必须高出煤气管道、设备和走台4m,禁止 在厂房内或向厂房内放散煤气。(2) 吹刷放散管直径大小应能保证在lh内将残...
室内
燃气管道阀门
和
放散管
如何
设置
?
答:
1.室内燃气管道的阀门和坡度的设置要求
室内燃气敷设的管道应当在燃气引入管、调压器前和燃气表前、燃气用具前、测压计前和放散管起点等部位置截断阀门
。其中,室内燃气管道阀门宜采用球阀。输送干燃气的室内燃气管道可以不设置坡度;输送湿燃气(包括气相液化石油气)的管道,其敷设坡度不宜小于3‰。燃气...
安全评价:
燃气管道
与
放散管
之间不应
设置阀门
,是什么规范哪一条规定的...
答:
主管道和
放散管
中间有自动放散
阀的
,不能装阀门,如需装
阀门的
,上面要挂长开标志,预防有人误操作
燃气
安全设施
设置
答:
1、燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀
;2、
烟道和封闭式炉膛,均应设置泄爆装置
,泄爆装置的泄压口应设在安全处;3、
鼓风机和空气管道应设静电接地装置
。接地电阻不应大于100Ω;4、用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间,应设置放散管。
液化气储配站里,管道安全
阀的放散管
的放置是否有规范?
答:
有相关规范文件的。可以参考《城镇燃气设计规范》的设计要求。1
当放散管直径大于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台4m 以上
。2 当放散管直径小于或等于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5 m以上。
在
布置燃气管道
时,对于管道截断
阀门
与安全附件有何
要求
?
答:
在重要河流的两侧应当
设置阀
室和
放散管
,这种带有放散管的阀室应当选择在便于安全放散地点,地下阀室应当能防止地下水渗入,管道穿墙处用沥青麻刀堵严,并且设置两个人孔,以利通风,防止选散液化气滞存。阀室内的阀门前后应当设排空管,排空管径一般为主管管径的1/4或1/2。图5-13 埋地管道
阀门的
建造...
天然气管道
放散管
安装规范和注意事项都有哪些
答:
4,连接
燃气
器具的软连接管建议使用国标不锈钢波纹管丝扣连接,若采用橡胶或塑料类软管,不超2m宜固定,请定期1年左右更换,以防老化保安全。器具就近保护控制
阀门
(尾阀)
设置
首要考虑使用、检修、更换软管方便。建议灶具处设于橱柜灶下左面隔板上方4o㎝外边缘。5,特别注意接热水器勿必看清标志,正确接入...
下沉式
燃气
安装标准
答:
1、燃气用阀门以球阀居多,分为小型聚乙烯阀门(SD63以下),大型聚乙烯阀(SD63以上,含SD63)小型聚乙烯阀门一般不
设放散
口,,大型聚乙门可根据不同需要不设、设一个或设二个放散口。2、PE
燃气阀门布置
原则:高、中压聚乙烯管道干管上,应设置分段阀门,并应在阀门两侧
设置放散管
。高、中压聚...
天然气室外管道安装标准
答:
(2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,
燃气管道
应架在上方。对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位,如法兰、阀门等,应在燃气管道上采取保护措施。(3)
煤气
管道管径DN≥500mm中压管、天然气管道管径DN≥300mm的高中压干管上
阀门的
两侧宜
设置放散管
;地下液态液化石油气管道分段阀门之间应设置放散...
如何
设置
液化天然气的加气设施?
答:
液化天然气管道的两个切断
阀
之间,应当
设置
安全阀或其他泄压装置。泄压排放的气体应当接入放散管,不得随意排放。(3)
放散管的要求
加气站内应当设置集中放散管。液化天然气储罐的放散管应当接入集中放散管,其他设备和管道的放散管宜接入集中放散管。放散管管口应当高出液化天然气储罐及以管口为中心半径...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
煤气管道放散管挣绳安装标准
燃气调压站放散管的设置要求
煤气放散管挣绳固定标准
煤气放散根部加强筋使用标准
煤气管道设两个阀门规范要求
燃气管道阀门规范要求
燃气锅炉放散阀标准
燃气放散要求
煤气阀一分二符合标准吗