66问答网
所有问题
煤气站放散管至少高出厂房顶多少米
煤气站放散管至少高出厂房顶多少米( )
A:1 B:2 C:4
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-26
正确答案:4米
第2个回答 推荐于2021-01-22
4本回答被提问者采纳
相似回答
对
煤气放散管
的高度有什么要求
答:
放散管管口高度应高出距其25米内的建构筑物2m以上,且不得小于10m
;集中放散装置宜设置在站内全年最小频率风向的上风侧。放散管管口应高出调压站屋檐1.0m以上。
液化气储配站里,管道安全阀的
放散管
的放置是否有规范?
答:
1
当放散管直径大于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台4m 以上
。2 当放散管直径小于或等于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5 m以上。
trt进出口
煤气
管道
放散管
必须高出煤气管道走台
几米
答:
4米
。TRT进出口煤气管道放散管必须高出煤气管道走台4米。放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时,利用放散管可排出管内的空气;在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。放散管上应设置阻火器,其直径能保证在一定时间内...
液化气管道
放散管
2,5米,是从地面算吗
答:
不是。
液化气管道放散管2,5米,不是从地面算。放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5m以上
。液化气放散管是煤气系统中专门为特殊情况下排放液化气的管子。常见的有过剩放散管、事故放散管和吹刷放散管等。作用放散管的直径应能保证在一定时间内排除一定量的煤气。
设置和使用
煤气
吹刷
放散管
有哪些要求?
答:
(1) 厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上设置的放散 管,其管口应高出房顶
4米
。厂房很高而且放散管又不经常使用时, 放散管口可适当降低,但必须高出煤气管道、设备和走台4m,禁止 在厂房内或向厂房内放散煤气。(2) 吹刷放散管直径大小应能保证在lh内将残余煤气全部吹 净。一般管道直径为300...
过剩
煤气放散管
的定义
答:
过剩煤气放散管定义是,煤气系统中专门为特殊情况下排放煤气的管子,常见的有过剩放散管、事故放散管和吹刷放散管。过剩煤气放散管的直径应能保证在一定时间内排除一定量的煤气,放散管排出的煤气遇火源会燃烧,因此放散管的布置要考虑防火问题。厂区内或厂房附近的煤气放散管的排放口要高出厂房顶
4m以上
。
大家正在搜
煤气放散管用什么阀门
竖炉放散阀放煤气
热风炉煤气放散管
煤气设施的放散管不能共用
煤气放散管的设置要求
煤气放散装置
煤气放散时间一般为
转炉煤气放散
煤气放散火炬
相关问题
对煤气放散管的高度有什么要求
煤气管道放散高度如何确定
燃气放散管怎样做防雷接地?
什么时候安装集中放散管,现在一个CNG加气站需要设置集中放散...
天然气放散的具体解释和起到的作用是什么?
煤气发生炉放散管设计位置?
液化气储配站里,管道安全阀的放散管的放置是否有规范?
天然气管道放散管安装规范和注意事项都有哪些