66问答网
所有问题
两台75kw消防水泵各用一台控制柜,它们之间如何实现互锁功能?如何实现互投一用一备功能?两台控制柜间的
两台75kw消防水泵各用一台控制柜,它们之间如何实现互锁功能?如何实现互投一用一备功能?两台控制柜间的联络线该如何接?可以告诉我吗?请教了,真的谢谢了!!!!
举报该问题
推荐答案 2013-11-21
楼主如果把一个控制柜做成控制两台水泵的,有你上述的所有功能,你能不能理解?
把一个控制柜的元件分到两个控制柜装,用端子排将两个控制柜的控制线路相连。
电器线路,接法都一样,只是元件放的位置不一样,加长了连接导线,过柜子的地方用端子排来连接了!很简单的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2U29xpsUixU2xpUxxn.html
其他回答
第1个回答 2013-11-13
两台75kw消防水泵,一般都是用一台控制柜的,一控二。
第2个回答 2013-11-13
到网上下载KB0-CC(2009图集)自己看
相似回答
为什么
两台75kw消防泵
的
控制柜
是分开的?而不是二合一的那种?我该
如何
接...
答:
柜子分开也可以,但这两台柜子之间必须有联络线
,比如一用一备主接触器互锁、备用泵自投等等都要连接两个柜子的主接触器和二次线路,你先查看一下,柜子之间也没有跳线端子,也没有相应的消防接线端子,没有就是厂家的问题,必须让厂家来改线路,要不然不能实现消防泵的特殊要求。消防泵启动柜有标准图...
...我工地的
消防水泵
是
两台75
千瓦的水泵,厂家送来了两个独立
答:
最简单的办法:让厂家来技术人员到现场改制,参照标准图集改
,我也碰到过这样的情况,厂家对这一块不专业
消防控制柜
的操作与控制是什么?
答:
手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时
,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, QSFG - 55KW –2 消防水泵台数 控制电机功率消防气压控制柜消防泵和稳压泵采用直接启动方式。每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于...
消防控制柜,
使用说明,以及操作步骤
答:
台数 控制电机功率消防气压
控制柜
消防泵和稳压泵采用直接启动方式。每
一台泵
可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。
消防
232通讯接口可以启动多线
控制
单个点位吗?
答:
232只支持点对点通讯,也就是说一个232接口只能接一个232设备。485支持点对多点通讯,所以可以接多个设备 如果232方式你必须要接多个232设备的话就需要加一个232的集线器(又名分配器),可以把一个232扩展多个232口,然后你就可以接多个232设备。市场上常见的有4口的,8口的,价格大概在100-200.左右...
大家正在搜
消防巡检柜到水泵控制柜接线
消防水泵控制柜原理图
消防水泵控制柜电路图
消防水泵控制柜规范
消防水泵控制柜二次图
消防水泵控制柜图片
消防水泵控制柜接线视频
背负式森林消防水泵消防泵
消防泵房控制柜
相关问题
两台消防控制柜怎么实现互投互锁功能啊,它们之间该如何连线?它...
如何实现两台锅炉给水泵互锁控制
一用一备消防控制柜端子接线问题
75kw水泵如何选开关柜
一台消防水泵75KW三角接法离控制柜有26米要多大平方电缆
两个配电柜间互锁.请问怎么能
星三角一用一备消防泵控制箱 故障延时互投能实现 如果一路断路...