消防控制柜,使用说明,以及操作步骤

如题所述

消防控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。

在下列条件下能可靠工作:

1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 

2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 

3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 

4、安装地点海拔不超过2000米。 

手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, QSFG  -  55KW –2   消防水泵台数 控制电机功率消防气压控制柜消防泵和稳压泵采用直接启动方式。

每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。

扩展资料:

一般功能

编辑

水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:  各类电器元件符合规范标准。

 控制柜应满足系统的功能及控制要求。  控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。  控制柜防护等级为IP54,为户内立式  柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色

相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色

 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、

L3的次序排列。

 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声

光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。

 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定

值进行调节。

 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。  控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统

参考资料:百度百科-消防控制柜

参考资料:知网—关于消防给水设备加装微机控制自动巡检控制柜的论述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答