消防泵房控制柜
消防泵房
、电气
控制柜
前通道宽度不宜小于( )。
答:
电气
控制柜
前通道宽度不宜小于1.5m;
泵房
主要人行通道宽度不宜小于1.2m。
发电机电源电缆为什么要接入
消防泵房控制柜
答:
为了方便控制和监测发电机的工作状态,发电机电源电缆会接入
消防泵房控制柜
。控制柜通常包含了发电机的控制系统、电气保护和监测设备,可以实现对发电机的启停、电压和频率的监控等功能。通过将发电机电源电缆接入消防泵房控制柜,可以实现对发电机的监控、控制和自动切换。当电网供电中断时,控制柜会自动检测...
消防控制柜
安装规范有哪些
答:
消防控制柜
安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水
泵房
,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过20...
水
泵房
消火栓
控制柜
需要
消防
电源监控吗
答:
需要的,
消防
用电设备需要设置消防电源监控在控制室显示,水泵房消火栓
控制柜
设消防电源监控是规定的
消防
水泵
控制柜
平时是否自动状态
答:
采用临时高压
消防
给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防水泵
控制柜
在平时应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。什么时候可以设为手动 1.当自动水灭火...
消防泵房
的操作规程及维护保?
答:
(1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好记录;3、
消防泵控制柜
处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。4、...
消防泵控制柜
与泵之间最远不得超过多少米
答:
这个没有规定远,之规定不能太近,但是要求
控制柜
还应该是在本防火分区(
消防泵房
内),按照规定的消防泵房属于单独的防火分区,也就是不能离开消防泵房
硕达
消防泵控制柜
联动灯亮
答:
控制柜
联动灯亮,暗示着
泵房
系统正在运行中,系统正常工作。泵房施工调试完成,或者由于调控装置启动,主轴转动,使得电主联动灯亮起来,以此确保系统的安全运行。同时,灯亮也可能是受外力影响而发生故障而点亮,用户需要尽快检查系统原因,并采取有效的措施进行处理。
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,消防泵...
消防
水
泵房控制柜
模块
答:
按照现在的规范要求,
消防泵控制柜
需要有联动输入输出模块,也就是低压压力开关启动水泵的;还需要有多线联动的远程控制室启动水泵的多线模块;喷淋泵也是2个,不过一个是报警阀压力开关的输入输出模块,一个是多线模块
消防泵调试方案
消防泵房
能放配电柜么
答:
可以的,但是根据规范要求的是需要将
控制柜
单独放置且有一定距离的,新规范要求的是单独设置房间放置的。