一用一备消防控制柜端子接线问题
如图~!01/02是压力开关.03/04是DC24V.05/06是运行信号~!该怎么接法~~!每个端子该接什么线。。谢谢
举报该问题
推荐答案 2013-11-17
01/02从湿式报警阀上的压力开关中的其中一对线接入。03/04,接由消控中心过来的喷淋泵直接起动电缆中的启动线。05/06接由消控中心过来的喷淋泵直接起动电缆中的反馈线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UviiUppisvvDpnvpUDx.html
相似回答
喷淋泵
一用一备
,那由
消防控制
室到喷淋泵控制线消防联动线K需要几根呢...
答:
如果控制柜带自锁那就启动两根线,启动反馈两根线,停止两根线,停止反馈两根线,共八根线
,也可以把停止反馈线取消,这样6跟线就可以了。如果是用多线模块的话,可以把多线模块放到控制柜内,多线模块需要两根线,再送过去两根24V电源线,共4跟线就行,不管带不带自锁,前提是你的多线模块得有停止...
两台
消防
泵
一用一备
,自动启动会两台同时启动是什么原因
答:
这个是
控制柜
线路连接出现
问题
或者是中间继电器受潮导致的线圈短路引起的。
消防
系统的线路怎么接
答:
2、非消防电源:在消防火灾时会引起电路短路
,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸中配电箱,非消防电源强切。3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起泵线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源强...
两台三相110千瓦的
消防
泵一个
控制柜
,进线,是4X150+
1
X70的电缆两根,请问...
答:
110KW
消防
泵的负荷线应选240mm2。消防泵
一用一备
,在最末一级配电箱处设置自动切换装置。此
控制柜
前应为双电源切换柜,双电源切换柜出线至消防泵控制柜用两根4X150+1X70电缆可以。如消防泵控制柜内设的双电源切换,进线的两根电缆分别为主电源和备用电源,则不符合要求。
消防泵
控制柜消防
“联动模块”和“输入”、“输出”模块怎么
接线
?
答:
100VA。
控制柜
设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈
消防
中心。具备当主用泵故障时,备用泵自动延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击。
一栋楼各楼层之间的
消防端子
箱之间怎么连线的
答:
电话分机尽量是单独的电线直接从分机到控制室,
消防
强启线设计的就是多线联动的远程启动线,从设备风机水泵的控制箱柜直接到控制室的,消火栓启泵线是从消火栓报警按钮到消火栓泵
控制柜
的,再从控制柜到控制室的,线径都是不变径的。注意事项:
接线
箱是
采用端子
板汇接不同导线,并按照不同的电压,电流...
大家正在搜
消防泵控制柜接线图
消防控制柜实物接线图
巡检柜与控制柜接线图
接线端子怎么接线
接线端子接线教程
控制柜接线技巧
控制柜接线图
水泵控制柜接线图讲解
接线端子排
相关问题
一用一备消防控制箱如何接线?
喷淋泵消火栓泵各一用一备。共用一个控制柜。接线端子有二组常开...
水泵房消防控制柜弱电线怎么接
污水泵一用一备手自控制柜实体接线图
智能型水泵控制消防泵一用一备控制柜有一组消防主机起动线,一组...
求变频控制柜一控一,一用一备原理图和接线图
求2用一备消防泵控制柜的原理图, 2台泵正常运行,一台泵备用...
喷淋泵一用一备,那由消防控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要...