目前现有一套变压器是250KVA的,买了一台200KW的电机,怕启动不起来,更怕烧了变压器,请问能启动吗?至少需要多少的?》虽说用了软启动器,但毕竟是200KW的电机,而变压器仅为250KVA,电机采用软启动器的启动冲击电流将达到1000多A,变压器在30秒的启动时间内能承受吗?启动之后正常运转,可以将电机的运行电流小于350A,这样就不大于变压器的额定电流。而且该变压器可以考虑仅供这一台电机用。