无功补偿超前该怎么解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-22
无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
无功补偿超前,指的是无功补偿过补偿。往电网系统内发送多余的容性无功,这会使电网系统的电压抬升,当电网电压超出范围时,会导致设备损坏,保护跳闸,严重时造成大面积脱网、甩网等情况出现,造成大面积停电事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/222vnDii.html
其他回答
第1个回答 2008-09-10
建议你装一个编码控制器,按需补偿,就不会造成超前现象,而且无功超前无功表一样转
第2个回答 2008-08-31
减少电容的投入量,即减电容就可以了。本回答被提问者采纳
第3个回答 2008-09-01
按装无功自动补偿器,就能解决无功补偿超前问题,不妨事一下。
第4个回答 2008-08-31
先检查电容补偿系统是否正常.
如果正常就在负载中加点电感性负载.
1
2
下一页
相似回答
请教,
无功补偿
控制器在自动档时,显示
超前
,此时一个电容都没有投入,没...
答:
你检查一下:电压CA相接的是否正确;如果没有问题,
再看一看将电流信号的两根线对调一下,是否恢复正常.也就是这个了.如果说电流取的是A相
,电压就应该取BC相.如果还不行,就看看电源进线的相序是否正确.也就是这些了.从原理上讲是的.
...0.96,停机时
无功补偿
控制器显示
超前
,该什么
解决
有什么危害
答:
我给你的建议是:让工人记录连续3个工作日的电表上的无功、有功电量。然后减去当初的记录值
,可以计算出这3天之内的有功和无功电量。然后计算出功率因数,看看是否功率因数符合要求。如果符合的话,说明这种问题可以不用解决,因为供电局考核的是月平均功率因数(供电局就是用有功和无功电量来计算你的功...
无功补偿超前该怎么解决?
答:
无功补偿的具体实现方式:
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换
。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿超前,指的是无功补偿过补偿。往电网系统内发送多余的容性无功,这会使电网系统的电压抬升,当电网电压超出范围时,会...
配电室
无功补偿超前
电容器不补偿
如何解决
答:
如果是无功补偿超前,那是电容器投入过多,此时如果按电压优先的原则,是可以允许过补的,如果要是过压已经在合格范围,
无功还过补那就该切除电容
,发要此时控制器不动作,可以看下设置,如果要是控制器死机了,那就需要重启,当然控制器最好不存在死机的情况。
NWKL1智能型低压
无功
功率自动
补偿
控制器功率因数
超前怎么
处理
答:
1、过
补偿
;这是设备工作正常时的状态,就是说,电容投入偏多了,超过负荷的
无功
需求。你可以用手动切掉一组电容,看看功率因数是否降回正常值来判别。2、补偿控制器接线错误;这通常是低价产品在首次投运时容易出现的问题!很多产品粗制滥造,没有自动线路识别功能,所以必须要严格按照规定的方式接线,...
JKW5B
无功
功率自动
补偿
器显示功率因素
超前
不能切出控制回路是什么原因...
答:
4、可能是补偿柜的
无功补偿
控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,等等,这个需要现场检查。多说几句:一定要注意查看电表上的功率因数数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不是按照补偿柜的数据,千万不要大意。建议你直接找配电柜厂家,或找配电柜的工程商来看。如果找不到,说不定遇到...
大家正在搜
无功补偿表显示超前滞后是怎么回事
无功补偿的超前和滞后是什么意思
无功补偿柜功率因数小怎么办
低压无功补偿控制器为什么显示超前
无功补偿因素是超前好还是滞后好
无功补偿滞后了怎么办
无功补偿过大会怎么样