66问答网
所有问题
无功补偿超前有什么害处
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-06-09
无功补偿
超前,指的是无功补偿过补偿。往电网系统内发送多余的容性无功,这会使电网系统的电压抬升,当电网电压超出范围时,会导致设备损坏,保护跳闸,严重时造成大面积脱网、甩网等情况出现,造成大面积停电事故。
希望对楼主有所帮助。
第2个回答 2013-06-09
无功补偿超前是指电容器过补,系统现实容性,危害有电压台高,尤其时高压系统,电压高于设定值产生过电压保护动作,最大的潜在危害是在容性系统产生谐振的可能!
第3个回答 2013-06-09
1)容性无功过高,会抬高线路电压,超出一定范围,会损坏设备,保护跳闸,造成大面积停电事故;
2)线路受损,影响绝缘,老化等;
相似回答
电容
补偿
仪显示红色,
超前
是
什么
意思
答:
电容补偿仪显示红色,超前是
无功补偿超前
。根据查询相关资料信息显示,指的是无功补偿过补偿,向电网系统内发送多余的容性无功,导致电网系统的电压抬升,电网电压超出范围,会导致设备损坏,保护跳闸,严重的情况造成大面积脱网、甩网等后果出现,造成大面积停电事故。
...时
无功补偿
控制器显示
超前
,该什么解决
有什么危害
答:
要看看超前多少,
过补的多的话会使平均功率因数降低,会被罚款的,再就是停机后线路中一直存在容性电流,这也增大了损耗电量
。你的无功补偿应该是自动的吧,电机停运后,应该自动把电容器切下来呀,看看无功补偿有没有问题,控制器设置是否正确 ...
无功补偿
过补会怎么样
答:
过补同样会使线路电流增大,增大线损。而且有可能会使网络电压升高。
...时
无功补偿
控制器显示
超前
,该什么解决
有什么危害
答:
停机时显示超前说明过补,供电局一般不允许考核点有无功返送情况的,而且因为过补,
可导致功率因数很低,导致罚款
。但这些都是针对考核点的月平均功率因数和月平均无功来说的。根据无功补偿器的原理九域图可知,过补的原因是电容器分级没有分好,停机时如果投入电容器就过补,如果不投入就欠补。我给你...
无功补偿
的补偿方式是什么?
有哪些
优缺点?
答:
主要优点:快速动态响应,无级调节,双向补偿,无须大容量电容电抗,占地面积小;主要缺点:控制及维护难度大,损耗大,成本高;适用场合:电力电子的
无功补偿
模式;(12)有源滤波器 基本原理:控制PWM变流器,将与检测出的谐波和无功分量大小相等、方向相反的电流注入到供电系统中,实现滤除谐波、动态补偿...
无功补偿
补多余了怎么办,会出现
什么
现象
答:
无功补偿
多了叫过补,系统呈容性,电流
超前
于电压。会有无功表反转/ 电流电压升高/ 功耗变大/ 无功反送系统,使系统电压升高/
大家正在搜
无功补偿的超前和滞后是什么意思
低压无功补偿控制器为什么显示超前
无功补偿表显示超前滞后是怎么回事
无功补偿因素是超前好还是滞后好
无功补偿柜功率因数小怎么办
低压无功补偿控制器显示超前
为什么要无功补偿
为什么要进行无功补偿
无功补偿是什么意思
相关问题
220KW电机运行时无功补偿0.93-0.96,停机时无功补...
无功补偿超前滞后是啥意思
无功补偿超前该怎么解决?
无功补偿超前滞后是啥意思
无功补偿过后出现超前,滞后是什么意思
无功补偿超前和滞后如何解决?
请教,无功补偿控制器在自动档时,显示超前,此时一个电容都没有...
无功补偿器超前会省电吗