答:
超前时,手动调节功率因数控制器进行快速分断,以降低功因。滞后时,
手动调节功率因数控制器进行快速闭合,以提高功因
。现在的功因控制器老是死机,没人值守的配电室往往因无法尽早发现而过补偿,造成整体功因下降而罚款。
你好,请教郭老师,我公司
无功补偿
为什么总是
滞后
呢?什么原因?
怎么
解决...
答:
滞后应该算是补偿不足了,
“手动投入效果好点”说明补偿是补偿到了,但是还没达到想要的效果
。有两个原因,控制器设置的目标功率因数是不是对了,一般可以设置0.98-1.0,二是电容容量可能不够,因为一般电容器用到450V或者480V的耐压,实际用到400V系统时无功出力只有标称值的80%-70%了,这个可以手...
电能表走反向
无功
,电压相位角
滞后
90度,怎么回事?
怎么处理
?
答:
2、如果怀疑低压补偿柜出现过补偿,
可以观察补偿柜的电容器投切情况和无功补偿控制器上的显示。最简单的方法是把电容器用手动方式全部退出
,看看电能表的走字情况。3、如果是有大功率的直流设备,哪一定要小心,因为这些直流设备会产生大量的谐波,会导致补偿电容器、以及其它用电设备损坏,对电脑等等,具...
无功
功率自动
补偿
控制器超前
滞后
不起作用是什么问题
答:
1、控制器自身故障,或者是质量较差的品牌功能缺陷。
2、可尝试重启控制器。3、检查电流采样和电压采样是否有接线松动或接错线等问题
。4、由于无功补偿控制器采样算法的不同,在现场谐波含量较大的场合,一般的无功功率补偿控制器会出线相位判别失效的情况。也就这几个了,前面的朋友都回答得差不多了。
低压
无功补偿
,负荷不大,无功不小。投电容前是
滞后
0.8左右。越投滞后越...
答:
负荷不大,单个电容值太大就会是这种情况,例如负荷电流只有50A左右,
无功
电容是30KVAR一个的,电容越投功率因数就越低。所以要解决这种问题只能是更换小容量的电容。
为什么功率因数一会超前,一会
滞后
,怎样解决
答:
通常可以:1、把切除点设置高一些,甚至偏到稍稍过补一点都可以。比如:-0.98 2、把投入点设置低一些,比如卡着门限设为“0.90 3、整改,把一部分电容器换成小容量的 ……更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
低压
无功补偿
柜功率因数
怎么
调到
滞后
答:
如果要调整到
滞后
状态,需要调整功率因数为正值。打开低压
无功补偿
柜。2、其次使其开始工作,通过调节补偿柜中的容性电容器的容量或连接的数量,可以改变电网的功率因数。增加容性负荷可以提高功率因数并使其滞后。根据实际情况,可以在补偿柜中增加或减少电容器的数量或容量。3、最后使用功率因数仪等设备来...
无功补偿
邂逅0.95是正常的吗,
怎么
解决?
答:
是
滞后
吧? 这个是正常的。 电业局供电合同中力率考核上限即为0.95,奖励0.75%电费。 0.95以上 1、需要增大补偿容量,导致成本增高,2、
无功补偿
会较频繁动作,降低使用寿命。
无功补偿
过后出现超前,
滞后
是什么意思
答:
说白了:
滞后
,就是负载呈感性,也就是我们用电时的一种普遍现象。我们常说的
无功补偿
,一般都是补这个感性无功。超前,是负载呈容性了,也就是你的无功补偿装置补多了,除了抵消感性无功外,还多了一部分,使负载呈容性。过补了。滞后不见得就要罚款,如果滞后的多了,才进行罚款。
郭老师好!
无功补偿滞后
0.95-1.0奖励。那么超前0.95-1.0过补偿挨惩罚还 ...
答:
其实
无功补偿滞后
0.95-1.0奖励。那么超前0.95-1.0过补偿反映在电表中就是指你的无功电表走了多少,简单来说滞后0.95和超前0.95你的无功表走的度数是一样的,对于供电局的计量,都是一样,也就是说如果滞后0.95有奖励,那么超前0.95也是一样有奖励的。但是需要注意的一点是过补偿对于系统的...