无功补偿超前该怎么解决?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-09-01
你的电容投入量多了,减电容就可以了。
第2个回答 2008-09-01
WZDK-10系列高压无功自动补偿监控系统
湖北网安科技有限公司
电话:(027)59720157
传真:(02759720156
联系人:袁先生
第3个回答 2008-09-01
改成自动控制投切
<上一页
1
2
相似回答
NWKL1智能型低压
无功
功率自动
补偿
控制器功率因数
超前怎么
处理
答:
1、过补偿;这是设备工作正常时的状态,就是说,电容投入偏多了,超过负荷的无功需求。
你可以用手动切掉一组电容,看看功率因数是否降回正常值来判别
。2、补偿控制器接线错误;这通常是低价产品在首次投运时容易出现的问题!很多产品粗制滥造,没有自动线路识别功能,所以必须要严格按照规定的方式接线,只...
低压配电
无功补偿超前
或滞后
如何解决
答:
超前时,
手动调节功率因数控制器进行快速分断,以降低功因
。滞后时,手动调节功率因数控制器进行快速闭合,以提高功因。现在的功因控制器老是死机,没人值守的配电室往往因无法尽早发现而过补偿,造成整体功因下降而罚款。
JKW5B
无功
功率自动
补偿
器显示功率因素
超前
不能切出控制回路是什么原因...
答:
建议你直接找配电柜厂家,或找配电柜的工程商来看
。如果找不到,说不定遇到山寨产品了。尽快啊!因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材...
...0.96,停机时
无功补偿
控制器显示
超前
,该什么
解决
有什么危害
答:
我给你的建议是:让工人记录连续3个工作日的电表上的无功、有功电量。然后减去当初的记录值
,可以计算出这3天之内的有功和无功电量。然后计算出功率因数,看看是否功率因数符合要求。如果符合的话,说明这种问题可以不用解决,因为供电局考核的是月平均功率因数(供电局就是用有功和无功电量来计算你的...
配电室
无功补偿超前
电容器不补偿
如何解决
答:
如果是
无功补偿超前
,那是电容器投入过多,此时如果按电压优先的原则,是可以允许过补的,如果要是过压已经在合格范围,无功还过补那就该切除电容,发要此时控制器不动作,可以看下设置,如果要是控制器死机了,那就需要重启,当然控制器最好不存在死机的情况。
无功
功率自动
补偿
控制器
超前
滞后不起作用是什么问题
答:
1、控制器自身故障,或者是质量较差的品牌功能缺陷。2、可尝试重启控制器。3、检查电流采样和电压采样是否有接线松动或接错线等问题。4、由于
无功补偿
控制器采样算法的不同,在现场谐波含量较大的场合,一般的无功功率补偿控制器会出线相位判别失效的情况。也就这几个了,前面的朋友都回答得差不多了。
大家正在搜
无功补偿表显示超前滞后是怎么回事
无功补偿的超前和滞后是什么意思
无功补偿柜功率因数小怎么办
低压无功补偿控制器为什么显示超前
无功补偿因素是超前好还是滞后好
无功补偿滞后了怎么办
无功补偿过大会怎么样
低压无功补偿控制器显示超前
无功补偿怎么算
相关问题
无功补偿超前和滞后的定义是什么?
无功补偿电容经常坏怎么解决?
220KW电机运行时无功补偿0.93-0.96,停机时无功补...
无功补偿的表显示超前又显示欠流怎么了?
无功补偿超前滞后是啥意思
无功补偿超前有什么害处
请教,无功补偿控制器在自动档时,显示超前,此时一个电容都没有...
自动无功补偿装置显示为超前欠压和切除求原因