66问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱进水管
消防高位水箱进水
口是不是要高于溢流口?
答:
不是的。
消防水箱
水位
进水管
设置的浮球阀或者浮球一定低于溢流管口,只有进
管进水
控制失效,溢流才排放。
消防高位水箱
和稳压泵、稳压灌之间
管道
怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当
高位水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或稳压泵做为增压设施和屋顶
消防水箱
组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
高位消防水箱
出
水管
径应满足消防给水设计流量的( )要求,且不应小于DN...
答:
【答案】:A
高位消防水箱
出
水管
管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
消防高位水箱
经常水满溢流是怎么回事?
答:
水箱进水管
的液面浮球阀控制故障了,达到关阀水位而没有关进水阀,所以水位一直上升,从溢流管溢出。
2022
消防
工程师必考知识点
答:
1、消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 2、
高位消防水箱进水管
的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。 3、水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大...
消防高位水箱
溢水管出现大量溢水情况该如何处置?
答:
1、
消防
水池的水是直接从市政水来的。
高位水箱
是系统稳压用的,一般是从生活给水系统来的水。2、你到一个地方管理消防系统首先就要找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端放水阀在哪,紧急时就可以及时处理(关信号闸阀,开末端放水阀)。3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。本来按规范必须打自动,但...
高位消防水箱
设置要求是什么
答:
4、层
消防水箱
的外壁与建筑物主体结构墙体或其它池壁的净空间距,必须符合安装或安装要求。安装了管线的侧边,其净间距不得低于1.0m,管道外壁至主体墙体的槽口宽度不得少于0.6m,开有人孔的水箱顶部,其顶部与其上方建筑物主体板底部的净高不得低于0.8m。5、
进水管
为淹没出流的情况下,必须在...
高位消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱
的有效容积应符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
为什么在
高位消防水箱
的出
水管
要安装虹吸破坏?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,
进水管
不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...
7层办公楼
消防水箱
需要几路
进水管
答:
两路。
高位消防水箱
的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水利条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,但不应小于150mm的保护高度需要两路
进水管
,7层办公楼属于高位所以消防水箱...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道开机械三通规范
高位水箱出水管
消防管道机械三通开孔要求
带浮顶水箱进水管位置怎么选
消防末端排水管道安装规范
工地消防进水管道
消防水池进水管
消防主管道规范最新完整版
消防水池2路进水管图片