消防水箱
容积有多大,是怎么补水的,他上面连接了几根
管子
,分别叫什么管...
答:
设置
消防水箱
的目的,—是提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,及时控制初期火灾,并为外援灭火争取时间;二是利用
高位
差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到
管道
内充水并保持一定压力的目的。利用自来水管道二次加压给水箱补水,水箱...
高位消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱
的有效容积应符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
消防高位水箱
水补不满,水箱是消防专用水和管路。室内外都无漏点,请高手...
答:
首先检查进
消防水箱
的
水管
到底有没有
进水
,如没有则查进水压力是否足够;如是有进水的,则肯定有出水的地方,则要根据你的具体管道布置情况,逐一排除,外漏一般明显,有串通的管道你必须摸清楚,如漏到排水管道中(排放阀漏),与给水管道串通等。
高位水箱
是什么意思?
答:
高位水箱
的工作原理是利用重力原理,通过水箱内的自来水压力,将水供应到建筑物内的各个水龙头、
水管
等。当自来水进入水箱时,水箱内部的水位上升,水压增加,从而实现供水功能。当建筑物内部使用水时,水箱内的水位下降,水压减小,水箱外部的自来水管路通过水泵等设备将水重新注入水箱,以保持水箱内的水位和...
屋顶
高位消防水箱进水
处压力有没有要求
答:
(通常与生活水连接即可压力足矣)没有要求,只要保证
水箱
有水保证初期灭火要求即可
高层屋顶
消防水箱
安装时需要注意的问题?
答:
11 溢流管的直径不应小于
进水管
直径的 2 倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍;12
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;13 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防...
2019
消防
工程师考试每日一练【7月11日】
答:
消防水池
进水管
管径应计算确定,且不应小于DN100。 5.2.6-5进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求, 5.2.6-9
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。 5.【答案】B。解析:参《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.8当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 柴油...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
消防水箱
的水装多少,高度是有规定的,接下来小编就给大家一一解答一下,希望对大家有所帮助。【消防水箱的用途】所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水
管道
充满水,节省消防...
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
下列关于消防水池、
高位消防水箱
的保养内容正确的是( )。
答:
【答案】:A 消防水池、
高位消防水箱
的保养内容1.消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。(A正确)2.水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。3.
进水管
、岀水管、泄水管的阀门处于开启状态。(B错误)4.溢流管和通气管上的防虫网无锈蚀。(C错误)5.水位信号装置完好,显示正常。6....