66问答网
所有问题
消防高位水箱进水口是不是要高于溢流口?
消防水箱溢水口和进水口哪一个高?
举报该问题
推荐答案 2021-06-12
不是的。消防水箱水位进水管设置的浮球阀或者浮球一定低于溢流管口,只有进管进水控制失效,溢流才排放。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUnxpixUn9nDUpnUnD.html
其他回答
第1个回答 2021-06-12
溢流口要高于进水口。如果溢流口还在进水口的下方,那么当水位到溢流口时,已经开始外溢,然而进水口却还在进水。
第2个回答 2021-06-11
一般溢水口高于进水口
第3个回答 2021-06-12
进水口肯定要高于溢水口的。
相似回答
高位消防水箱
安装有什么要求?
答:
进水口
的正常位置是从
消防水箱
顶部向下200-500mm处。
溢流口
应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进...
高位消防水箱
设置要求
答:
1、
高位消防水箱
的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小...
高位消防水箱
为什么
溢流
管管径不应小于
进水
管管径的两倍呢?
答:
只有
溢流
管的管径大于
水箱
的
进水
管管径,才能保证水箱发生溢流时能够将水箱内多余的水从溢流管内全部流出。
消防水箱
的设置要求
答:
(1)
进水
管的管径应满足
消防水箱
8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。(2)进水管应在
溢流
水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。(3)当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或...
高位消防水箱
怎么利用高位差为系
答:
这个
消防高位水箱
需要出水管能满足自流将水箱的水留出并且能自灌到系统管道的,也就是水箱底边
要高于
系统消防管网即可。
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
2、
高位消防水箱
的设置位置应
高于
其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1.一类高层民用公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不...
大家正在搜
水箱进水阀不止水
副水箱不回水主水箱
水箱溢流口是什么意思啊
水箱溢流口的设置要求
水箱进水口在哪边
副水箱溢流口
水箱溢流口结构图
水箱空了不上水怎么办
水箱进水阀怎样调整
相关问题
消防高位水箱进水口是不是要高于溢流口?
消防水池的进水管为什么要高于溢流管15-20cm?
消防水池补水管的标高是不是要高于溢流管的标高,高多少
高位消防水箱为什么溢流管管径不应小于进水管管径的两倍呢?
高位消防水箱的溢流水是否需要流到消防水池? 记得以前看到过为...
消防水池进水管,溢流管的标高怎么确定啊
消防高位水箱和稳压泵、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个...