消防高位水箱溢水管出现大量溢水情况该如何处置?

如题所述

1、消防水池的水是直接从市政水来的。高位水箱是系统稳压用的,一般是从生活给水系统来的水。
2、你到一个地方管理消防系统首先就要找到每个防火区喷淋系统的信号阀和末端放水阀在哪,紧急时就可以及时处理(关信号闸阀,开末端放水阀)。
3、水泵控制柜拨到自动才可以远程控制。本来按规范必须打自动,但由于多数物业管理不周,打自动容易误动作,所以一般会打在手动位置(打自动时,除消防控制中心外,喷淋喷水或末端放水都会启动喷淋泵;有人按下消火栓按钮会启动消火栓泵,所以对物业管理要求高)
4、消防泵还有一套恒压装置,超过限压会自动停机的。另外还有气压罐和水锤消除器、泄压阀、橡胶软接(泵出口处那个橡胶球状物)等,这几样东西都可以消除管路里的瞬时高压,不用当心爆管。
5、这个要看设计。不过可以按经验估算:消火栓系统最低位置的压力应等于楼房高度/10+4公斤左右,喷淋系统你不要去看湿式报警阀(就是你说的那个阀门)的压力表,你去看最高的那个防火区的喷淋系统的末端放水装置的压力表,不低于1公斤就行,最好也不要高于4公斤。
最后多句嘴:压力表的单位大多是MPa(兆帕),1兆帕=9.8公斤/平方厘米。做10公斤算就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考