有
消防水箱
就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵
答:
高位消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层住宅确有困难时可...
高位消防水箱
按规范要求是要做多大容积的
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位水箱
注水
消防
栓有水声
答:
这个说明
消防
栓
管道
里面无水。
消防水箱
水位标准是多少
答:
消防水箱水位标准如下:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,消防水箱的实际水位管理不仅要确保在正常工况下保持足够高的水位,还要满足在火灾时能够迅速有效地向消防。一类公共建筑的
高位消防水箱
消防储水量不应小于18立方米。二类公共建筑和一类居住建筑的高位消防水箱消防储水量不应小于12立方米。二类居住...
消防高位水箱
设置要求
答:
消防水箱
设置满足规范要求5.2.1条规定
高位消防水箱
的溢流水是否需要流到消防水池? 记得以前看到过为了避免...
答:
高位消防水箱
应设置泄空管和溢流管的出口,且不得直接与排水构筑物或排水
管道
相连接,应采取间接排水的方式;
室内消火栓设置要求都有哪些
答:
室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、
消防管道
和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和
水箱
。水枪一般采用直流式,喷口直径有13、16、19毫米。13毫米口径的配50毫米的接口;16毫米的配50或65毫米的接1:1;19毫米的配65毫米接口。采用何种规格的水枪,要根据消防...
喷淋系统
高位水箱
设计有何标准?
答:
建设设计防火规范第8.4.4条对此有明确规定:设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置
消防水箱
。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定...
高位消防水箱
的流量开接低起还是强起
答:
高位消防水箱
的流量开接强起。因为消防单位是救人于水火的,人命关天,自然是开接强起。
消防高位水箱
和消防水池的水是从哪来的?
答:
消防
用水来源 从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑设计消防规范》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。”按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮...