66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀和排烟阀有什么区别
远控
排烟防火阀和
电动排烟防火
阀有什么区别
?
答:
远控的,只能远程打开,手动复位。电动的可以远程打开和关闭。高级一点
电动
防火阀和
防火
阀有什么区别
呢?
答:
二、特点
不同
1、电动
防火阀
:(1)输入DC24V电信号,电磁铁动作,
阀门
开度快;(2)手动关闭和手动打开。(3)可输出阀门开关的关闭信号和联锁控制信号。2、防火阀:(1)火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟气温度达到280℃时,风口自动关闭,复位也必须手动操作。(2)
排烟
风...
防火阀
中BECH和MECH*
区别
??
排烟
风机出口应设
什么阀
答:
防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃
排烟防火阀
,,主要
区别
在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。风管止回阀安装在通风...
电动
防火阀与
防火
阀的区别
是什么?
答:
二、特点
不同
1、电动
防火阀
防火阀是阀门的一种种类,根据功能区分,电动阀则是根据阀门动作方式的一种区分,一般
防火阀有
平时常开,70°关闭;平时常闭,70°电动打开,280°自熔断关闭;平时常开,280°自熔断关闭;这几种,电动阀则是需要联动电动打开时设置一种阀门,和所谓
的防火阀
完全是两种
不同
概念。
为
什么
屋顶
排烟
风机处
的防火阀
是电动防火阀?
答:
主要原因是便于操作,另外也要考虑和风机联动随风机开启,防止室外空气入侵。电动
防火阀的
作用 电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。(1)
阀门
平时处于常开状态,...
280度
防火阀和
70度防火
阀的区别
是什么
答:
火灾时不使用通风管。当温度达到70℃时,
防火阀
关闭,防止火势蔓延。排烟系统防火阀在火灾时排烟,烟气温度高。当温度达到280℃时,这种火灾中机械排风的效果就无法再达到了。
排烟阀
关闭,防止风机等设备损坏。70℃防火阀常开,消防常开;发生火灾时关闭。排烟在280℃时常闭,火灾时开启,开始排烟;气流...
防火阀和
电动防火
阀有什么区别
?
答:
二、特点
不同
1、电动
防火阀
通常安装在风机和与送风口之间管道上
的防火阀和
防火调节阀都是常开状态,以保证防
排烟
功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“排烟防火阀”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
消防排风机
和排烟
机
有什么区别
?
答:
排烟系统:排烟系统通常包括排烟风机、排烟管道、排烟口、
防火阀
等。在火灾发生时,排烟系统通过排烟管道将烟雾和有害气体迅速排出室外。排烟系统的运行方式有自然排烟和机械排烟。自然排烟通过设置在建筑物外墙上的排烟口实现;机械排烟通过排烟风机实现。联系:排风系统
和排烟
系统在实际应用中有一定的联系,...