66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀和排烟阀有什么区别
280度
防火阀与
280度
排烟
防火阀
答:
平时开启状态,火灾时管路里气体温度高于70℃自动关闭。
排烟防火阀
是安装在排烟管路上,平时开启状态,管道温度达到280℃时关闭。两者
的区别
是防火阀是为了防止烟火通过空调管路进入其他有人的房间。而排烟防火阀是为了防止高温烟火扩散。参考资料来源:百科百科-排烟防火阀 百科百科-防火调节阀 ...
防火阀和排烟
防火
阀的区别
答:
出于安全的考虑,房屋一般都会安装有防火阀,那它
和排烟防火阀的区别有哪些
?带大家一起了解下吧。1、结构不同 防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。排烟防火阀作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道...
防火阀,排烟
防火阀和排烟阀的区别
答:
1、结构
不同防火阀
主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火...
排烟
防火阀和排烟阀
一样吗?
答:
1、距离
不同
:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟防火阀区别
对比介绍 产品工作原理说明
答:
排烟防火阀一般用单输入模块,用途:但烟气温度高于280度时,防火阀易融金属断裂,防火阀关闭,向模块输出关闭信号,报警。接线:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。二、排烟
防火阀和
防火阀
的区别
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭...
排烟
防火阀与排烟阀有什么区别
?
答:
1、距离
不同
防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃
排烟防火阀
,,主要
区别
在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。风管止回阀安装在通风...
排烟阀
、排烟防火阀、送风阀、
防火阀的区别
答:
首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀
就是排烟防火阀,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(
与防火阀
相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致...
排烟阀
防火阀
排烟防火阀 三者
的区别
答:
排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟
口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(
防火阀有
两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延。
防火阀和排烟
防火
阀的区别
答:
排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。排烟系统 由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟
口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(
防火阀有
两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延。