66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀和排烟阀有什么区别
排烟阀和
送
风阀有什么区别
呀
答:
首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀
就是排烟防火阀,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(
与防火阀
相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致...
防火阀
怎么区分是常开还是常闭?
答:
排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开
的排烟防火阀
;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用
防火排烟
口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
防
排烟
风管和
防火
风管
有什么区别
?
答:
防
排烟
风管和
防火
风管,最主要
的区别
是它们的设计和使用的材料不一样,所以所达到的使用范围和特点也会有所不同,防火风管最主要的是采用的防火效果。比较好的材质,而且更适用于存在火灾隐患的地方,所以要注意仔细区分。
为
什么排烟
管道上同时装了一个280度常闭
排烟防火阀和
一个280度常开防火...
答:
这个是根据实际设计来定的,现在都是联动的,一般情况是关闭的,通过火灾报警器联动,打开排烟风机,自动打开
排烟阀
。280
防火阀
应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟...
防火阀
跟烟感
有什么区别
?
答:
二、特点
不同
1、电动
防火阀
:(1)输入DC24V电信号,电磁铁动作,
阀门
开度快;(2)手动关闭和手动打开。(3)可输出阀门开关的关闭信号和联锁控制信号。2、防火阀:(1)火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟气温度达到280℃时,风口自动关闭,复位也必须手动操作。(2)
排烟
风...
排油烟为
什么
安装
防火阀
?
答:
排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟
口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(
防火阀有
两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延。
防火阀
中BECH和MECH*
区别
??
排烟
风机出口应设
什么阀
?
答:
1、距离
不同
:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排风、
排烟和防火
系统
的区别
是什么?
答:
防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统
的排烟
量与防烟分区有着直接的...
防
排烟
系统中,电动
防火阀和
普通防火
阀的区别
?
答:
普通防火阀主要用于通风系统中风管穿越防火分区,穿越机房等处,它的主要功能是在管道内气流的温度超过了七十度时,会自动关闭。而电动防火阀一般用于通风、
排烟
两重功能的地方,在一般情况下起到通风管道的作用,当发生火警时,通过火灾报警系统的联动,使得相应
的防火阀
关闭或者打开,这时的风管就起到了...
防
排烟
风管和
防火
风管
有什么区别
?
答:
1、应用
不同
:防
排烟
风管:应用于机械排烟系统中 防火风管:应用于空调和排风系统。2、耐温不同:防排烟风管:是二百八十度
防火阀
防火风管:是七十度防火阀 3、开关时间不同:防排烟风管:平时是关闭的,当发生火灾时,受报警信号联动自动开启 防火风管:平时常开,当风管中高于七十度时自动关闭...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜