防火阀中BECH和MECH*区别 ??排烟风机出口应设什么阀

如题所述

防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃排烟防火阀,,主要区别在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。

多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。

风管止回阀安装在通风或空调管道中,风机运转时叶片扬起气流顺利通过,风机停转时阀叶关闭,防止气体倒流。但要求风管中的风速不能小80m/s。

排烟风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭。主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。