66问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀和排烟阀有什么区别
防火
风口、防火调节阀、风量调节
阀的区别
是什么?
答:
风量调节阀:主要是起到风量调节的作用,不含防火执行器,所以没有防火功能 防火调节阀:既能起到防火作用,又能起到风量调节作用。70度温感器动作,
阀门
自动关闭,输出关闭信号;手动复位开启,0-90度范围内手动调节叶片开度。防火风口:薄形
防火阀的
一端装有百叶风口,70度温感器动作关闭,输出关闭...
防
排烟
系统中,电动
防火阀和
普通防火
阀的区别
?
答:
普通防火阀主要用于通风系统中风管穿越防火分区,穿越机房等处,它的主要功能是在管道内气流的温度超过了七十度时,会自动关闭。而电动防火阀一般用于通风、
排烟
两重功能的地方,在一般情况下起到通风管道的作用,当发生火警时,通过火灾报警系统的联动,使得相应
的防火阀
关闭或者打开,这时的风管就起到了...
防
排烟
风管和
防火
风管
有什么区别
?
答:
1、应用
不同
:防
排烟
风管:应用于机械排烟系统中 防火风管:应用于空调和排风系统。2、耐温不同:防排烟风管:是二百八十度
防火阀
防火风管:是七十度防火阀 3、开关时间不同:防排烟风管:平时是关闭的,当发生火灾时,受报警信号联动自动开启 防火风管:平时常开,当风管中高于七十度时自动关闭...
电梯前室正压送风口需不需要设置
防火阀
答:
不需要设
防火阀
设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭
阀门
。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
70度
防火阀和
280度防火
阀有区别
么?
答:
- 280度防火阀为
排烟防火阀
,当排烟温度超过280度时,温度熔断器熔断,使
阀门
关闭。同时,排烟机也会随之停机。3. 安装位置
不同
:- 70度防火阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上,主要用于防止烟火沿风道蔓延。- 280度防火阀安装在排烟、防火要求
的排烟
系统管道上,通常设于排烟风机吸入口处管道上。
防火阀
中BECH和MECH*
区别
??
排烟
风机出口应设
什么阀
?
答:
防火阀
安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
排烟阀
安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时...
消防排烟系统中,
排烟防火阀
平时是处于常开还是常闭状态?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上
的防火阀和
防火调节阀都是常开状态,以保证防
排烟
功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“排烟防火阀”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
高层建筑
防火排烟的
形式
有哪些
,自然排烟
答:
利用风压和热压作动力
的排烟
方式。2、机械排烟 采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内
有不同
朝向的可开启外窗,能自然排烟时...
防火阀和
电动防火
阀有什么区别
?
答:
二、特点
不同
1、电动
防火阀
:(1)输入DC24V电信号,电磁铁动作,
阀门
开度快;(2)手动关闭和手动打开。(3)可输出阀门开关的关闭信号和联锁控制信号。2、防火阀:(1)火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟气温度达到280℃时,风口自动关闭,复位也必须手动操作。(2)
排烟
风...
如图280度常开
排烟防火阀
,二者都是常开,但是电动和非电动
区别
是
什么
呢...
答:
电动是通过外力增加
排烟的
速度
棣栭〉