gb50057-2010
防雷规范
是什么?
答:
民用建筑工程
防雷
设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出
屋面
装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种
金属
...
建筑物
防雷
设计
规范
轻钢
屋面
时,
金属
板下面有易燃物品指的是车间的易燃...
答:
一、由于金属板(热镀锌钢、钛板、铅锌合金板和不锈钢板等)具有使用灵活、安装方便、美观实用、防水效果较佳、日后维护方便、造价相对低廉等优点,因而被广泛地运用于各类工业厂房、仓库、体育场、展览馆等建筑工程的屋面。
金属屋面
建筑物的
防雷
工程具体应按有关
规范
设计。二、《建筑物防雷设计规范》GB ...
屋面
明敷镀锌扁铁
防雷
要求
规范
答:
7、
防雷
接地利用主钢筋引出
屋面
应用同规格镀锌扁钢与避雷带焊接,利用
金属
钢管栏杆作避雷带的应用镀锌扁钢与主钢筋及拦杆可靠焊接,其根数,坐标位置应与设计相符,在钢管对接处应加焊扁钢跨接线,利用基础钢筋引入大地而不设接地装置的,可不设断接卡,但应有测量接地电阻的"测量点",测量点的标高如设计...
三类
防雷
标准
规范
答:
■ 除第一类
防雷
建筑外,
金属屋面
板可以作为接闪器,但需符合以下要求:板间电气连通 板厚要求:热镀锌钢板0.5mm以上,锌板0.7mm以上 若板下是易燃物时,热镀锌钢板厚4.0mm以上 金属屋面板应无绝缘被覆层 3、引下线 4、防侧击雷 5、接地极 6、
防雷
电波侵入 雷电波会沿着架空线路、埋地线路...
在金属屋顶安装避雷,能否与
金属屋面
连接
答:
如果下面是易燃易爆物品,那么就要在女儿墙周围敷设避雷带,且圆钢规格及网格尺寸以及其接地都要符合《建筑物
防雷
设计
规范
》GB50057-94(2000版)的相关要求。金属屋顶的避雷安装:用40X4镀锌扁钢两片和
金属屋面
薄板对夹螺丝固定,固定处金属屋面薄板上的油漆要刮除,固定好后,扁钢边的缝隙用密封胶密封,...
金属屋面防雷
设计与常见问题解答
答:
据GB50057-94第2.0.4条第三条预计雷击次数0.3次/ a≥N≥0.06次/a,故按第三类
防雷
设。 接闪器 根据轻钢结构的建筑物,采用避雷针显的笨重,与整个建筑外观不相协调,而采用
金属屋面
做接闪器,需满足《建筑物防雷设计
规范
》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出的四个要求。 针对规范要求“金属板下面无易燃物品...
别墅
金属屋面防雷
如何做?金属屋面下面是混凝土
答:
金属屋面
作为 防水层 ,其
防雷
设施应该和非金属屋面相同设置。在建筑各个最高点和边缘,用直径大于10mm的金属线架设在高于建筑物150mm的地方。然后金属线做全面焊接做 电气连接 后分多处连接可靠接地线。
民用建筑
防雷
技术措施设计要点?
答:
2.防直击雷的措施,应符合下列要求:(1)接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的
金属屋面
作为接闪器,但应符合
规范
要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、...
新
防雷规范
接闪杆“高度 ”“规格”“接闪带距离”都是多少?且接闪线的...
答:
高度为18-25米,建筑物高度超过 45 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带距离不得小于 3 m。平均间距不应大于 25 m。接闪杆高度是计算出来的, 规格按照高度
规范
有要求, 接闪带距离是按照建筑物的
防雷
等级来确定的,接闪线的规格有规定,最大间距是按照被保护物来确定的,但是不要大于120m太...
屋面
暗敷设的避雷带用圆钢直径不小于多少
答:
避雷带采用暗敷其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。根据《建筑物
防雷
设计
规范
》第4.2.2条规定, 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。