答:
1、
GB50601
-2010《建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
》表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭接长度及焊接方法。2、焊接材料 扁钢与扁钢 搭接长度 不应少于扁钢宽度的2倍 焊接方法 两个大面不应少于3个棱边焊接。3、焊接材料 圆钢与圆钢 ...
根据
GB50601
-2010建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
,在钢筋直螺纹连接处...
答:
答:您指的是。《建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
》
GB50601
-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。该条是强制性条文。您指的是该条,则您的概念是对的。“跨接、焊接”不需要了。
防雷
工程中,扁钢与扁钢能否利用多根螺丝压接,取代焊接。可以的话,请...
答:
GB50601
-2010建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
:“7 等电位连接分项工程”的第:7.1.2 一般项目应符合下列规定:1 等电位连接可采取焊接、螺钉或螺栓连接等。所以你可以用压接方式连接。
...做成间距1.2米一个,
防雷
办
验收
能否通过,能否满足
规范
要求...
答:
根据《附录
GB50601
-2010建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
》上面规定是0.5--1米。如图 不过我认为这不是问题,毕竟这只是支架不是主要因素,一般都是会通过的,除非刻意刁难。我以前是做防雷工程的,从来没碰到过关于这个的刁难,比1.2米大的多了,也都通过的。主要是要打好关系。来验收时代人家客气...
作为
避雷
引下线的钢筋是用套筒连接的需要焊跨接筋吗?最好有
规范
说明
答:
不需要。
GB50601
—2010《建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
》3.2.3 条。参考GB50057-2010中关于钢筋跨接的规定:采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接,单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。优越性 钢筋剥肋滚轧直螺纹...
避雷
带安装
规范
焊接倍数
答:
GB50601
-2010《建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
》表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭接长度及焊接方法。焊接材料 扁钢与扁钢 搭接长度 不应少于扁钢宽度的2倍 焊接方法 两个大面不应少于3个棱边焊接。焊接材料 圆钢与圆钢 搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍 焊接方法 双面焊接。焊接材料...
建筑
防雷
接地引下线应与那根钢筋焊接最好附图谢谢
答:
防雷
接地引下线应与基础四角柱的外角钢筋进行焊接连接,如果基础比较浅的话还得用角铁打入地下与这根角铁连接。
防雷
接地设计及施工
验收规范
的编号是多少
答:
GB50057-2010《建筑物
防雷
设计规范》
GB50601
-2010《建筑物防雷工程施工与质量
验收规范
》
防雷
接地用直径12圆钢进行跨接焊,焊接倍数是以此圆钢6D为准还是以被跨...
答:
焊接倍数是以此圆钢6D为准。可以参照:《建筑物
防雷
工程施工与质量
验收规范
》
GB50601
-2010第4.1.2 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.2.4 6D指的是防雷用的镀锌圆钢,而不是建筑用的钢筋。
屋顶装有金属棚架能否安装
防雷
设施及引线地下接地
答:
根据
GB50601
《建筑物
防雷
工程施工与质量
规范
》中6.1.1条强制性标准规定:建筑物顶部和外墙上的按闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、中车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行电气连接。你屋顶的金属棚架要做防雷接地保护的。若你原来有防雷接地系统,就将金属棚与原接地系统连通就...