答:
规范
上其实单对
三类
建筑的
均压环
并没有具体的要求:第3.4.10条 高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与
防雷
装置连接。第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应...
建筑安装工程避雷接地系统
三类防雷
在
规范
中是否明确多少米以上设
均压
...
答:
6米一圈,超过60m以上的上部距顶部的20%部分设置
均压环
,并且对突出物做相对应的防直击雷措施。《建筑物
防雷
设计
规范
》中有明确规定,2类防雷接地是45米开始做。1类防雷接地是30米开始做。根据GB/T21714.3-2015/IEC62305-3:2010《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》E.6.2.1条,...
三级
防雷均压环
做法
答:
《民用建筑电气设计
规范
》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第
三类防雷
建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
均压环
所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上,均压环可利用电气设备的接地干线环路。...
高层建筑中
三类防雷
而且高度超过60米,
均压环
应该几层焊接一圈?_百度知 ...
答:
《民用建筑电气设计
规范
》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第二类和第
三类防雷
建筑物作出要求,分别是超过45米、60米的建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
均压环
改善绝缘子串电压分布的环状金具,均压环的作用为防侧击雷,适用于电压形式为交流的,可将...
30层的住宅楼
防雷均压环规范
要求
答:
第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求
。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
问个
防雷
的问题,二类以下要做
均压环
吗?
答:
以下情况需要
均压环
:第一类防雷建筑物高度h≥30m;第二类防雷建筑物高度h≥45m;第
三类防雷
建筑物高度h≥60m)时,应装设均压环;均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。但在《建筑物防雷设计
规范
》GB...
第
三类防雷
的
均压环
如何做
答:
三类防雷
60米以上开始做,六十米下是不做的。每三层一道,利用圈梁按照网格规定全部焊接贯通即可。
问个
防雷
的问题,二类以下要做
均压环
吗?
答:
以下情况需要
均压环
:第一类防雷建筑物高度h≥30m;第二类防雷建筑物高度h≥45m;第
三类防雷
建筑物高度h≥60m)时,应装设均压环;均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。但在《建筑物防雷设计
规范
》GB...
二建幕墙
均压环
设置间距是多少
答:
6米。根据国家建筑网查询,在多雷区以上地区,第一、第二、第
三类防雷
建筑物应在30M以下每3层设计一个
均压环
,在30M以上每2层或垂直间距不大于6M设计一个均压环,在少雷区,第一、第二、第三类防雷建筑物应从30M起,每2层或垂直间距不大于6M沿建筑物设计均压环。
建筑
三类防雷均压环
的做法?谢谢!
答:
建筑
三类防雷均压环
的做法如下:在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应...