66问答网
所有问题
当前搜索:
金属屋面防雷规范
建筑
防雷
接地
规范
答:
电缆等
金属
物之间的距离不得小于3m。以上便是建筑
防雷
接地
规范
主要内容,希望大家可以严格遵守这些规则,这样才能更好地保护好建筑物的安全。五、施工流程施工准备-接地装置安装- +引下线安装-避雷带支架制作安装-避雷网安装-接地电阻测试六、技术措施材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施I班组进行...
关于高层
防雷
有哪些要求
答:
3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和
防雷
电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地
金属
管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物
防雷
设计
规范
要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成...
屋面
避雷带能不能暗敷
答:
屋顶构架、飘板、
屋面
梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设
金属
接闪器的方式。避雷带一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm。避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5m。三类
防雷
建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mxl6m的闭合网格。
30层的住宅楼
防雷
均压环
规范
要求
答:
1、《建筑物
防雷
设计
规范
》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米...
求钢结构房顶的
防雷
接地做法?
答:
钢结构房顶的
防雷
接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与
屋面
避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
防雷
接闪器包括哪些部分
答:
一、接闪杆 接闪杆就是避雷针,这是新
防雷规范
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010提出的概念,()意思更直接,对防雷的理解更明确形象,直接接受雷击的杆状
金属
材料。避雷针是以前的叫法,在中华人民共和国国家标准GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这一称呼,而代之以‘接闪杆&...
建筑物
防雷
接地的重要性和要注意的质量通病
答:
民用建筑工程
防雷
设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出
屋面
装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种
金属
...
屋顶的机械设备需要做
防雷
措施吗
答:
屋顶的机械设备不需要单独做防雷措施。根据GB50057建筑物防雷设计
规范
,4.3.2 突出屋面的物体,应按下列方式保护:1)
金属
物体可不装接闪器,但应和
屋面防雷
装置相连。机械设备外壳应该是金属的,故不需要单独设避雷针,只需和防雷装置连接。
一,二,三级
防雷
的要求区别
答:
5每三层应利用混凝土圈梁的钢筋或散设在建筑物外墙内的扁钢作均压环,并与各种竖向金属管道及引下线相连。6、当建筑物高度超过30m时,其30m及以上的部分,应将外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物与
防雷
装置相连。二级防雷建筑物的防雷设计要求 与一级1.2.3.4同,只是
屋面金属
网格不大于15m×15m...
关于
屋面金属
玻璃栏杆
防雷
的一些要求?
答:
验收单位问题表述的不太清楚,上人
屋面
的玻璃栏杆可查阅 装饰装修规范,其中对于此处无要求,即使其他规范(如幕墙规范)对此有要求,也是应该控制最大间距不超过多少,而不是控制此处的最小间距,
防雷规范
中,无此项要求,对
金属
管的截面(就是所谓的接闪器)有要求。对于这种情况,如果你是严格按图施工...