66问答网
所有问题
当前搜索:
金属屋面防雷规范
第二类
防雷
建筑物
答:
二、
金属
板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm。三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm。.四、金属板无绝缘被覆层。注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。第4.1.5条 除第一类
防雷
建筑物和本
规范
第3...
什么是避雷装置,它有几部分组成?(越详细越好)
答:
避雷针的保护范围以它能防护直击雷的空间来表示。避雷针保护范围按GB50057-1994《建筑物
防雷
设计
规范
》规定的方法计算。(2)避雷线 避雷线架设在架空线路的上边,用以保护架空线路或其他物体(包括建筑物)免受直接雷击。由于避雷线既架空又接地,所以又叫做架空地线。避雷线的原理和功能与避雷针基本相同...
请教我们国家的设备的
防雷
等级怎么分的?如一些电源上说采用C级防雷装置...
答:
依据IEC(国际电工委员会)标准分区
防雷
理论,各个电源防雷器分为 B 、C、 D 三级,B级属于第一级防雷器可以用于建筑物内的主配电柜上。各级的保护水平不一样,D级属于末级一般为防雷插座板。防雷器可选用德国OBO品牌。
二级
防雷
建筑45m以下需要焊均压环么?需要依据,哪个
规范
有要求?
答:
不需要的,均压环用于高出滚球半径的建筑物,高出滚球半径时,要做防侧击雷措施。具体做法,在GB50057-94第3.3.10条就有。参考资料:DI
高层屋顶安装避雷针的安装间距和避雷带固定点支持件间距可以一样理解...
答:
不可以。避雷针、避雷带的保护范围是利用滚球法确定的,而避雷网格(避雷带固定点支持件)则是利用法拉第笼的原理设计的。避雷网是把最上层屋顶作为接闪设备。根据一般建筑物的结构,钢筋距面层只有6-7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑物的防水层和隔热层较厚,入彀钢筋距面层厚度大于20cm。避...
避雷针的原理
答:
避雷针是以前的叫法,在中华人民共和国国家标准GB50057-2010《建筑物
防雷
设计
规范
》中,已经放弃了这一称呼,而代之以“接闪杆”。接闪杆与接闪带、接闪线、接闪网、用以接闪的
金属屋面
、金属构件等,统称为接闪器;接闪器和引下线、接地装置共同组成了建筑物或构筑物的外部防雷装置,用以避免或减少...
防雷
知识?
答:
在共用接地装置与埋地
金属
管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 详见以下
规范
。编辑本段规范 GB 15599-1995 石油与石油设施雷电安全规范[3]GB 50057-1994 建筑物
防雷
设计规范(附条文说明) (2000版)[4]GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)GB/T 21431-2008 建筑物防雷装...
几米以上楼房需要安装避雷针?
答:
并不是规定有多少层需要装避雷针,要看楼房是不是在避雷带保护半径之内。就是说房子如果50层,旁边如果也有一个51层的楼房上装了避雷针,如果楼房在避雷针保护半径之内,也可以不用装。如果房子只有三层,但是在当地的最高点,附近也有没有装避雷针, 这样也需要装避雷针。
请问钢结构厂房的接地应该怎么做呢
答:
一般用扁钢,25×4)搭接设备外壳即可,如果是电气配电箱这类设备,采用电源电缆中的PE线接地即可。钢结构厂房的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在施工中,采用搭接时的搭接长度至少要达到一个波峰或波谷,超过100m m 则完全满足
规范
的要求。
基础
防雷
网社防雷系统中作用?
答:
对重要建筑物,除采取上方法外,还应当根据建筑物
防雷
等级在
屋面
上铺设 5m ×5m 或 6m ×4m、10m ×10m 或12m ×8m、20m ×20m 或 24m ×16m 等不同规格的避雷网,以防止烧击及降低屋内过电压。具体要求:避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两...
棣栭〉