上的三块
电流表
指针指到底是不是要换线?
答:
配电柜
配置
电流表
是为方便读取电流大小以及线路是否过载。电流表指针到底并不能说明线路过载。还要看互感器配置是否与导线配置匹配以及电流表表头是否损坏。
低压
配电柜
额定
电流
是
怎么
算出来的?
答:
是看隔离开关的,进线
柜电流
根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流。315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的。一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的
电流表
也可以,电容柜的...
变比
电流表
如何读数?
答:
例如 150/5A
电流表
配变比为150/5A的电流互感器,(注意一点,CT一次侧穿过的匝数一定要符合CT铭牌要求,因为有些CT要求一次侧穿过2匝、或5匝、或者10匝)当电流表的指示值为90A时,通过一次侧的电流肯定也是90A,通过电流表的电流是90/30=3A。
...多大的负荷?安全负荷多少?而
配电柜
有三块
电流表
读它的负载数时都相 ...
答:
800KVA变压器的二次侧电流计算功式;I=S/根号3XU,即800KVA的二次侧电流=1155A ;按每千瓦2A计算1155/2=577.5KW 1.最大负荷不超600KW 2.安全负荷578KW以下 3.三块
电流表
分别显示每相电流,看负荷大小只要每块
表电流
不超过1155A就行
设备正常运,
配电柜
上
电流表
和功率表都指在零位置,不知道是好还是坏的...
答:
设备正常运行
配电柜
上的
电流表
和功率表的指针都应该指示一定位置,或随设备负载变化而摆动。如果
电表
指针在零位,说明电流没接线或坏的,或负载太小电表量程太大显示不出来。
配电柜
上的
电流表
电压表和电流互感器
怎么
接 现在有电流表电压
表电流
互...
答:
——★3、由于负载的变化、
电流表
的变化也是很大的。所以
配电柜
上的电流表应该设置3块,配套的电流互感器也应该是3个,方便观察电流的变化。——★4、因为电压的波动比较缓慢,并且三相电压之间很有规律,因此可以采用一块电压表,配置换相开关即可方便地测量电压了。——★5、“电压表上的互感器
怎么
接...
怎样看懂高低压
配电柜
的图纸呢?急!!
答:
低压
配电柜
主要就是进线、出线和补偿。出线柜的多少要看回路数的多少,一般都是6-8回一个柜子,但是主要是看这一回的
电流
大小,回路配的开关大小,不同电流的开关大小事不同的。补偿柜主要是按容量的大小来陪补偿容量的大小;还有低压的就是联络柜,一般是指有多条进线时才有的,当然多条进线不...
配电柜
上的三相
电流表
数是否乘以1.73
答:
交流
电流表
不能同时监测三相负载电流,一般
配电柜
配置三块电流表,检测三相电流,一块电压表,经电压转换开关,检测三相电压,若A、B、C三块电流表同时显示200A,证明三相负载平衡,总电流就是200A。如计算总功率方与1.732有关。
请问供
配电
系统运行记录表是怎样填写的?怎样观察各类数据?
答:
根据记录表的内容,主要是填写三相电压、电流以及变压器温度等,可以根据各
配电柜
(包括电容柜)前电压、
电流表
上读数,以及变压器外壳上温控器读数来填写。
1250KVA的变压器到
配电柜
有三个
电流表
是0到1.5KA其中一个最大电流指针...
答:
如果是数字0.5,那就是0.5KA(500A)若是表盘刻度距离的0.5(0--1.5KA的二分之距离刻度)则是0.75KA(750A)