66问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜电流表怎么看
鄙人自学..三相异步水泵控制
柜
面上的电压仪器表,
电流
指示表.电源指示灯...
答:
电流表
可以看做是弱电,电压表接的是380V的电,电源指示灯是接220V的,简单说三相电就是三根火线,把其中一根火线接出来与零线构成回路就是220V的电,在水泵控制箱里延时继电器电源很多都是220v的,控制箱里一般分为两部分,一部分是主回路,就是380v的三相电,一部分是控制回路,大部分是220V的电,...
配电柜
内
电流
互感器
答:
电流互感器,其实就为了方便测量电流而设计的,和变压器的原理有点相似。250/5,就是可以把250A的电流转化为5A的电流,如果你此时电流是125A,那么互感器出来的电流就是2.5A!互感器一般呢,配合相同标度的
电流表
使用就是测量电流而已。某些时候呢,想节约热继电器的成本,就和互感器串联,这样你本来要...
配电柜
上的
电流表怎
在零位
答:
您好:不明白您的意思?您是所在没有电流的情况下让
电流表
归零啊还是有电流的情况下电流表不指示,表针在零位啊?如果有电流表在零位,那不是CT有问题就是表有问题了。如果没电流表不能归零,下面有一个一字口,可以调节一下的。如果是数字表,就要进行校对了。
配电
房功率因数
怎么看
答:
1、
配电
房有功率因数表的,直接看功率因数表示数。2、无功率因数表,但设有有功和无功功率表的,先求出视在功率S=√﹙P+Q,再求功率因数cosΦ=P/S。3、只有有功表和
电流表
的,先求出视在功率S=√3×Un×I,再求功率因数cosΦ=P/S。
谁
知道
大型
配电柜
的一个量程为400的
电流表
坏了可以用量程为100的表换用...
答:
可以要看你的
电流
信号是从那里取得,是分流器还是传感器的。是分流器的话可以用一个大四倍的分流器(1500A或1600A),因为大四倍的分流器的压降也大四倍指示就会小四倍,读数的时候就要乘以四,指示10A实际电流就是40A,20A就是80A,
配电柜
中
电流表
的接线
怎么
接的啊?
答:
将
电流表
与电流互感器并联,具体连接线路如下。电流回路要求:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。电压回路要求:当全部保护装置和安全自动装置动作时,考虑到发展,电压互感器的负荷最大时,电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压...
低压
配电柜
中的电流互感器与
电流表
必须对应吗{3根电源线上都有互感...
答:
电流互感器与
电流表
的变比应配套,若不配套也可以,但电流表所指示的数值要计算才能确认实际电流。如600/5的电流互感器配500/5的电流表,指针满度就不需要计算为600A,若指针指示为200A时,实际电流为:200/500×600=240(A)只有一根相线上接互感器和电流表,所监视的就是该相的负载电流。
ggd
配电柜
二次接线图以及电路
怎么看
怎么通过图纸知道它的运行方式以...
答:
GGD系列是低压成套
配电柜
,一般看这类图纸先看主回路再看控制回路,主回路大体都差不多,先从母线下引出小母线到隔离开关,隔离开关下来是断路器,随后接负载电缆,零线绝缘安装,地线与柜体相连。二次接线就要份电压表、
电流表
、指示灯及断路器的控制回路,有的直接用的普通断路器,就补牵涉断路器的控制...
配电柜
二次线图纸
怎么看
答:
看这类图纸先看主回路再看控制回路,主回路大体都差不多,先从母线下引出小母线到隔离开关,隔离开关下来是断路器,随后接负载电缆,零线绝缘安装,地线与柜体相连。 二次接线就要分电压表、
电流表
、指示灯及断路器的控制回路,有的直接用的普通断路器,就不牵涉断路器的控制线路问题。电压表是通过转换开关接的三相,可以...
配电柜
上的
电流表
显示的是实际电流吗
答:
电流表
显示的都是实际电流,属于瞬时电流,是时刻变化的。