66问答网
所有问题
请问800KvA的变压器能带动多大的负荷?安全负荷多少?而配电柜有三块电流表读它的负载数时都相加吗还是读...
请问800KvA的变压器能带动多大的负荷?安全负荷多少?而配电柜有三块电流表读它的负载数时都相加吗还是读一块上面的?谢谢专业人士告之我
举报该问题
推荐答案 2012-06-09
800KVA变压器的二次侧电流计算功式;I=S/根号3XU,即800KVA的二次侧电流=1155A ;按每千瓦2A计算1155/2=577.5KW
1.最大负荷不超600KW
2.安全负荷578KW以下
3.三块电流表分别显示每相电流,看负荷大小只要每块表电流不超过1155A就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpspDi9nv.html
其他回答
第1个回答 2012-06-09
你的问题,说简单是简单,说复杂还真复杂。首先800KVA的10/0.4KV的变压器的额定输出电流大约为800×1.443≈1155A左右 也就是说输出电流1155A时长期使用
但是,它有过载能力 , 一般变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
本回答被网友采纳
相似回答
800KVA的变压器
可
负荷多少?
答:
那要看负荷的功率因数。变压器容量*功率因数就是安全负荷。功率因数等于1就能带800KW的负荷。
一般是0.9.所以800KVA的变压器可负荷720KW左右
。
800kva变压器
可以带
多少负荷
呀,
电流
,功率什么的
答:
1、800KVA变压器额定电流接近1200A,可以带600kw的设备
。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频...
一个
800KV
安
的变压器能
用
多少
KW负载
答:
800kva的变压器的输出功率就是800kw ,也就是说这台变压器所带的负载功率,加起来不能超过800kw
,实际操作中,为了安全一般都六出10%的功率因数,也就是负荷的功率相加不能超过720kw,这是为了防止负荷机器有超载的现象,造成烧毁变压器的后果。
一台容量为
800KVA变压器
所带
负荷
是
多少
千瓦
答:
一台容量为800KVA变压器所带负荷是680KW
,一般变压器功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,KW表示有功功率,Kvar表示无功功率。它们之间的关系和换算还有一个概念——...
一台容量为
800KVA变压器
所带
负荷
是
多少
千瓦?
答:
800KVA变压器
是容量计量单位包含有功功率和无功功率如果功率因数是1换算成KW就是800kw要是带电动机类感性负载功率因数0.8那就是640kw。它是个不定式是随功率因数大小及有功功率和无功功率变化而变化加有无功功率补偿电路的功率因数就会达到0.9左右那就能带到720kw ...
800KVA的变压器
可以带
多大电流?
怎么计算?
答:
“
800kva的变压器
额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(
负荷
)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备...”
大家正在搜
1000kva变压器带多大负荷
315kva变压器能承载多少负荷
100kva变压器额定电流是多少
250kva变压器可以带多大负荷
500kva变压器最大过载电流
50kva的变压器可以带多少kw
500kva变压器最大负荷
100kva变压器带多少kw
400kva变压器最大电流
相关问题
800kva变压器能带多少负载
800KVA变压器能带多大功率负载
800千伏安变压器能带多少负载
800kva的变压器能带多大功率
我小区是800KVA的变压器请问能带多少负载?
一台容量为800KVA变压器所带负荷是多少千瓦
800千伏安的变压器能带多大的负荷
800kva干式变压器能带多少负荷?