配电柜出线柜分别安装着400A塑壳断路器2个、250A 两个(断路器是380V),面板上的电流表是300和200各两个,这台出线柜铭牌上额定电流是630A。这额定电流具体是怎么算出来?电流表呢?
还有除了出线柜额定是630A外,计量柜、进线柜、电容柜也是630A,而每台面板上的三只电流表每只都是300A,这是怎么回事?
是看隔离开关的,进线柜电流根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流。
315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的。
一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的电流表也可以,电容柜的电流表是根据电容的数量及容量来计算的,计量柜和进线柜的差不多。
主架构
柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接,20mm为模数安装孔装置的个功能室相互隔离,GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部,其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室、电缆室(柜后)。也可靠墙安装,此时,柜体右边加宽200mm作为电缆室,此时和MNS柜的顶部母线样式差不多。
以上内容参考:百度百科-低压配电柜
请说下具体计算方式?为什么额定电流都是630A?
追答三相电每千瓦的电流为2A。
追问630A和315kw是怎么算出来的
追答315KW是变压器的额定容量,它是变压器的一个参数。在其铭牌上可看到。不是算出来的
追问那配电柜上的额定电流630A是怎么算出来的?为什么它所带的负荷电流都大于630A?最大可以安装多大的负荷电流?