66问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜电流表怎么看
怎么看电流表怎么
读数
答:
如您使用的是智能电表,
建议您可以通过电表上的液晶屏幕查看当前的电表读数;屏幕上的一串数字会直接显示电表读数的整数和小数
,电表的型号不一样,液晶屏显示的数据可能存在差异;您可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看液晶屏上显示为“当前总电量”或“当前正向有功总”字样的数据,即为当前电表的...
低压
配电
室开关
柜电流表怎样
读数
答:
低压配电室的开关柜电流表读数操作相对直观。直读式电流表显示的是直接读取的数值,无需额外计算
,如表盘指示100A,若变比为300/5,实际电流即为100A。然而,带有电流互感器的表需要通过互感比转换,比如在0到300A范围内,表针指在100,变比300/5,实际电流为100A乘以5,也就是500A。低压配电柜作为动...
低压
配电
室开关
柜电流表怎样
读数
答:
一、低压配电室开关柜电流表一般为直读式的,显示多少是多少
;另外有些带电流互感器的需再乘以电流互感比,一块表是0到300A之间的量程,表针在100上,变比是300/5的,那么实际的电流就是100A。1、低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。2...
低压
配电柜
指针式
电流表
读数
怎样看
答:
使用前,先要观察刻线位置、量程、最小刻度值。读数时,应由量程确认最小刻度值后再从指针位置读出结果
。比如一块表是0到100A之间的量程,表针在20上,变比是100/5的,那么实际的电流就是20A,一般可以直接读出来。常用电流表有0.6A,3A两个量程。当选择3A量程时,0到1A共有10小格,每1小格数值...
配电
房巡查记录电压,
电流
,功率在哪里看
答:
配电房一般都有进线柜,出线柜。补偿柜。
出线柜上面有很多指示表。看表上标示A。为电流。标v为电压
。例如:电压表v,0到450,指针指在390就是当前电压是390v,电流表A。0到600,指针指在300就是当前用电电流为300A。
配电箱
外壳
电表
什么读数
答:
配电箱
外壳配电室
电表看
互感器上面标注的比例是多少,如果是三十分之一,实际电度数就是表上显示出来的数码乘于30,一般是台区总表,电表上有时间,日期,A,B,C三相电流,电压,表号,地址码,正向有功,正向无功和总用电表码。配电箱外壳电表的作用 关于读取
配电柜
上的
电流表
值,我们首先需要选好...
低压
柜
抽屉
怎么看
用电量
答:
低压抽屉柜正面有电压
电流表
可以看到电量。变压器低压
柜电表
用电量看法:最后一位忽略不计(因为它表示的是小数点后的数值),其他读数从后向前依次是个位、十位、百位、千位、万位。然后互感器还要乘以互感器的倍率。低压开关柜在变压器低压端安装计量的电流互感器,计算用电量时把电表示数乘以电流互感器...
请问315kvA油浸式变压器主
配电柜
有三块500/5A
电流表
在运行时
怎么看
全...
答:
三个500/5A
电流表
的电流读数分别为a.b.c 则全厂用电电流为(a+b+c)x100÷1.732 例如a表 0.75A ; b表0.78A ;c表0.8A则全厂用电电流 (0.75+0.78+0.8)X100÷1.732=134.527A
三相
电流表如何看
答:
单相
电表
计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式,读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器
电流
倍数再乘以3。智能电表只有一个 液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以。如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表,那电表...
请教低压
配电柜
上的
电流表
读数问题。
答:
三相四线和单相等各种系统。在接线完毕并通电后,应按所测试的系统设置一下。再设置一下
电流
互感器的变比,
电表
就能自动显示一次电流值,而且自动显示所测的电流单位,也就是A,KA,等单位可以自动切换一目了然。同样,如果有电压也是一样,设置好系统和变比后,一切都是自动准确显示啦!