66问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器频率设定
各位大侠:要对
西门子
440
变频器
调整
频率
,它的步骤是咋样的?
答:
你要看
变频器
的
频率
设置是怎么样的 如果设置成了面板改变频率 那么直接在面板上面按键 增加就可以到50HZ了 也有可能是变频器最大频率设置死了 所以加不到50HZ 如果是外部信号给定控制频率 那就要增加外部信号0~10V或者4~20MA来调节频率
西门子
V20
变频器
,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变...
答:
P1000=5,选择
频率
给定源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。P2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。P2021=2,
设定
MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。参考资料:
西门子
SINAMICS V20
变频器
操作说明 ...
西门子
MM 420
变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数P1000设置为1,
频率
调整使用BOP面板实现。
西门子
430
变频器
如何
设定
启动
频率
如10hz
答:
最小
频率
设置为10hz,即可,低于10hz不启动,很简单的,还可以设置偏置,如果你用模拟量的话
西门子变频器
440怎么设置固定
频率
答:
不从端子设定模拟输入量,找一个连接量,设置成固定值,然后在把这个连接量设置到
变频器
的输入字就行了。在P1000设定成3,固定
频率设定
值,然后在附加设频率设定值的选择决定值的设置方法请参看“参数表” 决定于 P0700 至 P0708 的设置。
西门子
MM440
变频器
的调试
答:
P0305=额定电流 P0307=额定功率P0308=功率因数 P0310=额定
频率
P0311=额定转速P0335=0 P0640=过载倍数 P0700=2(选择命令源)P1000=2 P1080=0 P1082=50P1120=10 P1121=10 P1135=5P1300=0线性V/F控制 P1500=0 P1910=1P3900=1三、 快速调试过后根据电机有无编码器还有
变频器
所控制的电机的...
根据所学
变频器
知识,简述
西门子
mm440控制信号和
频率
信号(p1000)的类型...
答:
2、选择命令源P700=2、频率源P1000=2,此时就是配置为端子控制操作方式,通过数字输入控制启停。频率源为模拟量输入1,作为速度给定;3、选择命令源P700=5、频率源P1000=5,此时就是配置为RS485进行通讯,变频器通过USS 协议 输入控制起停。频率源为;
变频器频率设定
值来源于USS 协议 等等的配置方法...
西门子变频器
440无论用哪种方式
频率
到5赫兹调不上去,为何
答:
经过斜坡加速后
变频器
的最高
频率
为65HZ,还有一种可能就是可以直接设置固定频率,但首先考虑装置工作环境是否符合固定频率启动。2、可能是设置到顶了,要是设置正确的,看有什么报警没有。3、用万用表确认一下变频器本体的给定端子上在给定给到最大的情况下是否有10v或者20ma的给定信号。
西门子变频器
G120xa怎么修改最小输出
频率
?
答:
参数P1080:最小转速,
变频器
运行的最小速度不低于这个数值。该参数出厂值为0.000rpm,增大这个数值可以增加变频器最低输出
频率
。
西门子
MM420 2.2KW
变频器
,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制...
答:
对于SIMENS 440
变频器
,调试分两个步骤:步骤一:上电前,先将微型开关拨到电压信号输入上,具体看一下变频器说明书。首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先
设定
参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后...