西门子V20变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,

这三条指令内容是什么?变频器参数设置P003=3,P700=5,P1000=5,P2023=2,P2010=6,P2021=2,
例如:查询P1120的两个字节数据,发送的指令是
01 03 000A 0002 E4 09
那么控制控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,发送的指令是什么?

P0003=3,访问级别,修改为3,即专家级。
P0700=5,选择命令源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P1000=5,选择频率给定源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。
P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。
P2021=2,设定MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。

参考资料:西门子 SINAMICS V20变频器 操作说明

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-19
搜一下:西门子V20变频器,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变频器的输出频率,
相似回答