西门子MM 420变频器。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P)来调整变频器设定值。

要设计哪几个参数?

1,将参数P0003访问级设为2
2,将参数P0700设置为2,端子启动。
3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止 变频器。
4,参数P1000设置为1,频率调整使用BOP面板实现。追问

如何让面板显示频率?

追答

运行状态下按''FN''键,面板显示可以在输出电压,输出电流以及输出频率之间互相切换。

追问

参数P1000设置为1后,在运行的时候能调整频率吗?还是要在停止的时候才能调整?

追答

运行的时候可以调整。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-18
P0700设2为端子启停
P1000设1为面板给定
P1080设最小频率
P1082设最大频率
P1120设斜坡上升时间
P1121设斜坡下降时间