66问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器频率设定
西门子变频器
设置的上限
频率
是50HZ,但是频率上不去,是为什么啊?哪位高...
答:
有的时候可以调整下转矩,或许有所帮助 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低
频率
范围 f/V 增大的方法。
设定
为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳...
西门子变频器
MM420还得设置电机铭牌上的参数吗?只设置P0700 P1000行...
答:
1、首先你说的
频率
无法设置什么意思?对于M420,你只需P0700=1,P1000=1,通过面板BOP启动,升速!2、你若是P0700=2,P1000=2.。这需要你加个外部模拟量输入作为给定速度源,在M420机器IO板“3,4”口,只能是0~10V电压信号。注意接线时做好屏蔽,不然容易烧板子的。3、
西门子
M系列的电机参数都...
西门子
430
变频器
对电动机调速不能改变
频率
答:
西门子变频器
要注意2点。一个是启动命令。一个是
频率
给定命令源。你把P700设成1,P1000设成1.再按下面板上的绿色键,启动后,再按上下箭头的键修改频率
西门子
440
变频器
,这个
频率
怎么调高?p700=2 p1000=2,这个频率是固定频率...
答:
不是固定
频率
,可以调高。控制命令与给定全部走的是端子,增加模拟量输入值(一般用电位计),即可提高。
西门子变频器
的调整方法大神们帮帮忙
答:
从p1091至p1094可以
设定
4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。 有些负载在特定的
频率
下需要电机提供特定的转矩,用可编程的v/f控制对应设置
变频器
参数即可得到所需控制曲线。设置p1320、p1322、p1324确定可编程的v/f 特性频率座标,对应的p1321、p1323、p1325为可编程的v/f 特性电压座标...
西门子
v20多段速设置方法
答:
然后进入参数设置模式,选择PID调节器或速度环选项,设置多段速模式为多段速,并根据实际需要选择3段或4段或多段速度,设置每个速段的
频率
和电压值,并考虑电机负载特性进行调整。4、最后设置触发条件,以确保多段速在各种因素下的有效性,保存参数并测试,检查多段速
设定
是否符合要求,并进行优化即可。
西门子
430
变频器
面板要显示
频率
如何设置???急急急
答:
肯定是使用级别限制了,你显示的参数。把P0003和P0004改一下试试。
西门子
v20
变频器
最低
频率
参数
答:
P1080。
门子
v20
变频器
,最低
频率
参数代码是P1080,出厂设置为0赫兹。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
西门子变频器
M430面板给定
频率
怎么保存
答:
将P1000设为1,即通过MOP给定
频率
(面板给定频率),然后将P1040的值由默认值5HZ改为你希望
设定
的运行值。这样通过
变频器
面板启动后,变频器就会自动运行在你设定的频率上了。
西门子
440
变频器
无论采用什么启动方式,都有一个初始
频率
5Hz,请问能不...
答:
检查一下P1080最低
频率
是不是5HZ。 如果是就是这样的情况了。一般来说
变频器
是无法稳定运行在0HZ的。所以会有一个最低稳定频率。