各位大侠:要对西门子440变频器调整频率,它的步骤是咋样的?
440变频器的频率在40HZ,我要提高到50HZ,但是不知道调整的方法,请各位大侠帮帮忙,谢谢!!
手头上没说明书~~~~
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
你要看变频器的频率设置是怎么样的 如果设置成了面板改变频率 那么直接在面板上面按键 增加就可以到50HZ了 也有可能是变频器最大频率设置死了 所以加不到50HZ 如果是外部信号给定控制频率 那就要增加外部信号0~10V或者4~20MA来调节频率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Up9DiDxsx.html
其他回答
第1个回答 2019-12-03
西门子变频器频率的调整,有多种方式:0-10vdc/4-20ma模拟量调节;mop电动电位器调节;
多段速调节;通过通信方式调节。如果使用mm440可以参考参数p1000的说明。
第2个回答 2009-12-27
看说明书,有按键可以调节, 下个差不多的就行,可能改参数了,有些按键调整不能用
相似回答
西门子变频器
430的PID怎么设置
答:
1. 给定 2.反馈 3.PID控制器 正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。相关参数如下——1. P2200 PID 控制器使能 2. P2253 PID 给定值 3. P2264 PID 反馈值 4. P2280 PID 比例增益系数 5. P2285 PID 积分时间 PID 比例增益系数和PID 积分时间应根据实际应用进行
调整,
不同的...
求助:S7-200控制MM
440变频器
方案
答:
确认S7-200和MM440之间的通讯方式,一般可以通过RS485通讯进行连接。在S7-200中编写PLC程序,通过指令控制MM
440的
启停、变频、反转等操作。编写程序的过程中需要根据实际需求进行编写。在S7-200中设置相关参数,如
频率
、电流、电压等,这些参数需要根据实际负载情况和
变频器的
技术参数进行设置。在S7-200中...
西门子变频器
m440,快速调试后启动,但出现出现故障A0501
,频率
停留在6H...
答:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)对应 2. 电缆的长度不得超过最大允许值 3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入
变频器的
电动机参数必须与实际使用的电动机一致 5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误 6. 电动机的冷却风道是否堵塞 电动机是否过载 还可以采取增加斜...
西门子变频器
m440,在快速调试完成后,面板上启动变频器后,不能对电机...
答:
出现这种情况,
你首先应该观察一下变频器的输出电流
。可以直接在面板上看到。如果观察到变频器的输出电流已经超过电机的额定电流很多,有两种情况会导致这种情况,一、电机的负荷太大,基本处于堵转状态。盘一下电机或者想办法把电机的负荷将下来。二、很可能电机的接线方式是三角形接法,应该接成星型接法...
西门子变频器
m440报a0911如何解决
答:
AO911 直流回路最大电压VDC-MAX控制器已激活 退档时。由于惯量较大。负载系统制动时会引起过电压。这是直流回路控制器自动激活。增加斜坡下降时间。对电压限幅。
改变
P1243最大直流电压控制器的动态因子。可以减少跳闸。而且退档时电机处于“发电”状态。电压会回馈到
变频器
。引起过电压 增加斜坡下降时间。
西门子变频器
报警输出端子 MM
440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体接线原理见下面的线路图:
大家正在搜
西门子变频器440怎么调频率
西门子变频器频率设置步骤
西门子120变频器频率调节
西门子变频器最大频率参数
西门子变频器手动调频率
西门子v20变频器频率闪烁
西门子变频器改频率
西门子变频器显示频率
西门子变频器怎么显示频率
相关问题
请问一下,西门子MM440变频器在无负载的情况下运行(报警A...
西门子变频器mm 440怎么查看与出厂值不一样的参数,也就是...
西门子MM440变频器达到设定的频率上下限时,会给PLC什么...
西门子MM440变频器的调试
西门子MM440变频器怎么样获得当前的转速、或者实时的电压、...
公司考试题目:3km左右的电机用西门子mm440变频器远程启...
西门子MM440变频器定义模拟输出为电流,怎样换算成4~20...
如何实现西门子MM440变频器OFF1,OFF2的停车方式,...