66问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路速断保护的动作电流按躲过
过
电流保护的
整定和时限配合要求有哪些?
答:
(2)带时限电流速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;
动作
时限比相邻线路的无时限
电流速断保护的
固有时限大一个时限级差(约0.5S)。它能
保护线路
的全长,灵敏性较好,但速动性较差。(3)定时限过
电流保护
(Ⅲ段):
按躲过线路
最大负荷电流整定;时限比相邻线路中过流保护中的...
电力线路的
继电
保护
整定计算方法?
答:
Kph--- 配合系数,取 1.1 I" dz3---相邻元件的电流
速断保护的
一次
动作电流
I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流 Icx---被
保护线路
外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流 Ic∑---
电网
的总单相接地电容电流 Ny---电压互感器变比 瞬时速断保护 Idzj=KkKjxI...
继电
保护
用到哪些类型整定,为什么要选这些类型?
答:
基波零序过电压保护:按躲过正常运行时中性点单相电压互感器或机端三相电压互感器开口三角绕组的最大不平衡电压整定
速断保护
:按躲过最大运行方式下短路
电流
来整定 过流保护:按躲过最大运行负荷电流整定 距离保护:
按躲过线路
末端断路时最小阻抗整定。过激励保护:反时限过激磁
保护的动作
值应与电机...
什么叫
速断保护
?
答:
速断保护
:为了克服过
电流保护
在靠近电源端的保护装置
动作
时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是
按躲过
最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能
保护线路的
一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
变压器的过流保护和
速断保护
定值怎么算,有公式吗?
答:
变压器
电流
速断保护
按躲过
变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器
速断保护的
整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器...
什么是过
电流保护的
整定和时限配合要求
答:
【电气工程师考讯】(1)无时限
电流速断保护
(Ⅰ段):
按躲过
相邻
线路的
首端短路整定。保护简单,能瞬时
动作
。但不能
保护线路
全长,且保护范围受运行方式影响大,不能单独作为线路的主保护。 (2)带时限电流速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;动作时限比相邻线路的无时限电流速断保护...
电气
线路速断保护的
整定原则是什么
答:
应
按躲过
本线路末端最大三相短路电流整定;无方向
的电流速断保护
定值应按躲过本线路两侧母线最大三相短路电流整定。2、单侧电源的,按双侧电源
线路的
方向电流速断整定。3、电流速断保护应校核被
保护线路
出口短路的灵敏系数,在常见运行最大方式下,三相短路的灵敏系数不小于1。
写一篇与电气工程及其自动化有关的面向对象论文
答:
3) TA断线解闭锁
电流
定值(仅
保护
方式Ⅱ有效)lct 当发电机差电流大于该定值时,TA断线闭锁功能自动退出。单位(倍)它是以电流互感器的二次额定电流为基准的。一般:lct=0.8-1.2(倍)4) 差动
速断
倍数lsd 当发电机差电流大于该定值时,无论制动量多大,差动均
动作
。单位:(倍)它是以电流...
线路
过电流
保护的动作电流
整定是如何考虑的?
答:
电力线路
过电流
保护的动作电流按躲过
最大负荷电流整定。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过
电流保护
装置,对
供电线路
进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
变压器过流
保护的动作电流
是怎样计算的?
答:
变压器
电流
速断保护
按躲过
变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器
速断保护的
整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器...