66问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路速断保护的动作电流按躲过
变电所
保护
定值如何设定,计算。
答:
2. 过流
保护动作
时间 对于工厂
供电
系统中的车间变电所,因它属于
电力
系统的终端变电所,变压器的过流保护动作时间可整定为最小值0.5s,如果保护装置分前后两级,则其动作时间应保证动作的选择性,可按"阶梯原则"整定。3 速断保护动作电流的整定 变压器电流
速断保护的动作电流按躲过
低压四线三相短路电流...
零序
电流速断保护的
整定原则是什么?
答:
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序
电流保护
。零序电流
速断保护
分为瞬时和限时两种。整定原则是:1、瞬时,与一般瞬时电流速断保护类似,它
的动作电流
Idz
按躲过
被
保护线路
末端单相或两相接地短路时通过本...
变电所
保护
定值如何设定,计算。
答:
2.过流
保护动作
时间 对于工厂
供电
躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流
速断保护的动作电流
整定,而过
电流保护
则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能
保护线路
全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时...
电力
系统继电
保护
有哪些?各自的特点是什么?
答:
17.避雷针能否对被保护物进行保护,被保护物是否在其有效的保护范围内是很重要的。避雷针的保护范围,以其能防护直击雷的空间来表示,采用“滚球法”来确定。对 18.35KV
电力线路
在变电所进线1~2km段内装设避雷网防止直接雷击。错 19.
电流速断保护动作
不带时限,为了保证速断保护动作的选择性,在下...
变电所
保护
定值如何设定,计算。
答:
2. 过流
保护动作
时间 对于工厂
供电
是过流保护要加装低电压闭锁 全称叫复合电压闭锁过流。
动作电流按躲过
最大负荷电流整定的过流保护装置在有些情况下,不能满足灵敏度的要求。因此,为了提高过
电流保护
装置在发生短路时的灵敏度和改善躲过负荷电流的条件,有时可采用低电压闭锁过电流保护装置。例如对于两台并列运行...
不明白电气j继电
保护
整定计算,大概告诉我是怎么计算的,是由那些数值来...
答:
基波零序过电压保护:按躲过正常运行时中性点单相电压互感器或机端三相电压互感器开口三角绕组的最大不平衡电压整定
速断保护
:按躲过最大运行方式下短路
电流
来整定 过流保护:按躲过最大运行负荷电流整定 距离保护:
按躲过线路
末端断路时最小阻抗整定。过激励保护:反时限过激磁
保护的动作
值应与电机...
过流
保护的
公式是什么?
答:
变压器
电流
速断保护
按躲过
变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器
速断保护的
整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器...
零序
电流保护的
整定原则是什么
答:
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序
电流保护
零序电流
速断保护
分为瞬时和限时两种.整定原则是:1.瞬时,与一般瞬时电流速断保护类似,它
的动作电流
Idz
按躲过
被
保护线路
末端单相或两相接地短路时通过本保护...
棣栭〉