66问答网
所有问题
电气线路速断保护的整定原则是什么
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-14
1、双侧电源线路的方向
电流速断保护
定值,应按躲过本线路末端最大三相
短路电流
整定;无方向的电流速断保护定值应按躲过本线路两侧母线最大三相短路电流整定。
2、单侧电源的,按双侧电源线路的方向电流速断整定。
3、电流速断保护应校核被保护线路出口短路的灵敏系数,在常见运行最大方式下,三相短路的灵敏系数不小于1。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-27
设定时间符合要求就可以了
第3个回答 2012-06-18
根据设备而定 不能一概而论
相似回答
电流
速断保护的整定原则
?
答:
电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,
要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大
。电流速断保护的整定原则是
保护的动作
电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路...
线路速断保护
为
什么
不能
保护线路
全长呢?
答:
线路速断保护的整定原则是:躲过相邻线路首端最大短路电流
。而一般情况是相邻线路首端最大短路电流与本线路末端首端最大短路电流相同,在小运行方式下本线路末端首端短路电流会小于整定值(即使最大方式本线路末端首端短路电流也小于整定值),所以不能保护线路全长。
零序电流
速断保护的整定原则是什么
答:
零序电流速断保护的整定原则是
瞬时和限时两种
。瞬时,与一般瞬时电流速断保护类似,它的动作电流Idz按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时通过本保护装置的最大零序电流Id0.max来确定。限时,躲过下段线路第I段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流,它应该与下I段保护相配合。
...电流
保护
由哪几部分组成?各部分动作电流
整定原则
答:
包括零序电流速断保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护等部分。零序电流速断
保护的动作
电流的整定应考虑以下原则:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)...
速断保护的
动作电流怎么
整定
?
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
继电保护基本知识:电流
速断保护
(1段电流)
的整定原则
与计算
视频时间 17:01
大家正在搜
零序电流速断保护的整定原则
限时电流速断保护整定原则
电流速断保护的整定值
电流速断保护整定计算
变压器速断保护该怎么整定
电流速断保护整定计算方法
速断保护整定值怎么计算
变压器电流速断保护整定
速断保护整定值
相关问题
零序电流速断保护的整定原则是什么?
请说明无时限电流速断保护的整定原则及可能的保护范围?
电流速断保护和过流保护的整定原则
电流速断和过电流保护的具体区别,为什么说电流速断不能保护线路...
最后一条线路的限时电流速断保护怎么整定?
10kv线路主保护限时速断保护的整定计算。。。。急。。。。。...
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端三相最大短路电流整定计...
10kv配电柜速断和过流如何整定和计算