继电保护用到哪些类型整定,为什么要选这些类型?

如题所述

各种保护的整定方法不一样的
比如差动保护:按躲过正常运行工况下最大负荷的不平衡差流来整定。
基波零序过电压保护:按躲过正常运行时中性点单相电压互感器或机端三相电压互感器开口三角绕组的最大不平衡电压整定
速断保护:按躲过最大运行方式下短路电流来整定
过流保护:按躲过最大运行负荷电流整定
距离保护:按躲过线路末端断路时最小阻抗整定。
过激励保护:反时限过激磁保护的动作值应与电机制造厂家提供发电机或变压器过激磁能力曲线相配合
过电压保护:过电压保护的动作电压,根据发电机类型、励磁方式、允许过电压的能力及定子绕组的绝缘状况来决定
发电机过负荷保护:发电机过负荷保护的动作电流应按照躲过发电机额定电流来整定
发电机负序过负荷保护:按照发电机长期允许的负序电流来整定

影响保护整定计算的数值主要是电压等级,线路阻抗,变压器阻抗,CT变比等

更多咨询: 武汉武高电测电气有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答