线路过电流保护的动作电流整定是如何考虑的?

如题所述

电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。

供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。

这里定时限保护装置是用的直流操作定时限保护装置通常由电流以及信号继电器与组成。电流继电器为dl-10系列过流继电器,时间继电器一般采用ds-100系列,中间继电器一般采用dzb-100系列,信号继电器一般采用dx-11系列。

电流保护

在工厂供电系统中多采用两相式接线,在供电线路上,每级设有保护,为实现选择性,各级保护的动作时限应相互配合。当一次电路发生相间短路时,电流继电器ka瞬时动作,闭合其接点,使时间继电器kt动作,kt经过整定的时限后,其延时触点闭合。

使串联的信号继电器(电流型)ks和中间继电器km动作,ks动作后,其指示牌掉下,同时接通信号回路,给出灯光信号和音响信号,向值班人员发出信号。km动作后,接通跳闸线圈yr回路,使断路器qf跳闸,切除短路故障。