泵房消防泵在
高位水箱
没有水时能开启吗
答:
不能。没有
高位水箱
及稳压装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,
怎么放水
也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。
消防
主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
高位消防水箱
设置在什么地方
答:
高位消防水箱
设置场所:室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。消防水箱的概念:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,2.1.7 高位消防水箱:设置在高处直接向水灭火设施提供重力、供应初期火灾消防用...
消防高位水箱
和消防水池的水是从哪来的?
答:
消防
用水来源 从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑设计消防规范》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。”按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮...
高位消防水箱
,正确的选项是( )。
答:
【答案】:A、B、D GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.4
高位消防水箱
的设置应符合下列规定:1当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;2严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在...
消防
泵启动高
水箱
会进水吗
答:
按照消防规范的规定,消防泵启动后时严禁进入
高位水箱
,所以在
高位消防
水箱出水口是安装了止回阀的。
消防
设施中的
高位水箱如何
安装?
答:
1、施工前要认真熟悉施工图和有关技术资料、
水箱
施工图应与结构图、 建筑图进行核对,熟悉水箱工艺流程,了解施工及验收标准,编制施 工方案。2、施工前要落实施工现场的电源,施工用电要与施工单位协商使用,但是应能满足工作需要。3、施工场地应井然有序,要有干燥、通风良好的工作环境。4、水箱条形...
消火栓系统连接
高位水箱
需要什么阀门
答:
消防水箱
向消火栓系统的出水管上依次要装设蝶阀、止回阀(水流方向指向消防系统,不可回流至水箱)。若有疑问请追问,祝你好运。
坡屋顶不允许设
消防水箱怎么
办,还设消防水箱吗?消防水箱放哪
答:
1、尽量设
高位消防水箱
,让建筑去处理……2、如果真的没办法,还是临时高压消防系统,那就把消防水箱里的水存于气压罐(如气压罐有效容积18吨),稳压泵+气压罐---代替高位消防水箱。不是哪里都可以的,先咨询消防部门为妥。3、参考上海水灭火规程,做稳高压系统,也不需水箱了。先咨询消防部门为妥...
高位消防水箱
的就地水位显示装置下面的角阀是常开吗?
答:
高位消防水箱
的就地水位显示下面的角阀。不是常开的。各位消防水箱的就地水位显示。是为了宣传做准备的。显示到消防工程师当中。重置下面的角阀。是为了。排除。水位计中的污水用的。应该是。维护保养巡查的时候再开一下,把脏水流出去。如果是常开的话。那消防水池的。水就会从角阀里面流走。
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
1、临时高压消防给水系统的
高位消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1.一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅...