66问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱怎么放水
消防高位水箱
稳压泵没注明水流方向
怎么
办
答:
可以根据止回阀的方向,也可以通过重力流和气压罐的连接来看出水流的方向。根据图集《98S205
消防
增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐) 》,下图为第10页图示 首先可以看止回阀的方向,如果图纸有明确的止回阀方向,可以判断。再就是可以从重力流和气压罐的角度,水流是从稳压设备的外侧进入,然后流经各...
消防高位水箱
的水
怎样
能变成活水
答:
这个在
消防水箱
设置水箱自洁消毒器,用微电脑时控开关设定自动启动循环就可以了。
高位消防水箱
里面没水是不是稳压泵起不来?
答:
一般
高位消防水箱
会另外配补水泵,稳压泵是稳定消火栓或者喷淋泵管道压力的。
高位消防水箱
容量
如何
确定?
答:
仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算
水箱消防
储水量超过18m3,仍可采用18m3。《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:
高位消防水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
高位消防水箱怎么
清理呀?
答:
1、关闭进水阀,打开排污口阀门,把腾嘉
水箱
中的水排干净;2、通过爬梯进入水箱;3、用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗。底部积垢严重的,可用软毛巾加 清洁剂擦洗;4、打开进水阀门,放入适量清水冲洗桶壁及底部,使污垢从排污口排净,必要时可 反复进行多次,直到满意为止;5、关闭排水口阀门...
高位水箱
注水可楼宇内
消防
栓无水求解。
答:
这个是
消防水箱
的向下的连接系统管路的控制阀关闭导致的。
建筑工程
消防高位水箱
答:
自流稳压管,管径比稳压泵管大,满足火灾初期未启动
消防
主泵时的用水的流量,稳压泵的管径很小,只能给系统补压,不能满足流量要求,并且如果有停电类的特殊情况出现,这跟管子的作用就尤为重要了。
消防水箱
的补水时间有规定吗
答:
按规范要求是要做多大容积的
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位消防水箱
的容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜